Непрочитанное сообщение #1 Galf » 15.11.2017, 10:03
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы. Имеется пожарная сигнализация с конфигурацией С2000М -> Сигнал-10 -> проблемный Шлейф ШС 4, который состоит из девяти датчиков ИП212-45. Сопротивление шлейфа в норме 4,7 кОм. Напряжение на четвёртой клейме Сигнал-10 ШС 4, с отключённым шлейфом -> 26 В, с подключённым -> 22 В.
Собственно проблема заключается в том, что при снятии шлейфа ШС4, светодиод №4 на Сигнал 10 гаснет, что говорит о том, что снятие ШС4 произошло, но светодиоды на датчиках ИП212-45, шлейфа ШС4 всё равно продолжают мигать, как будто снятие сигнализации на них не произошло. То есть получается, что если взять шлейф ШС4, то светодиоды на датчиках мигают, и если снять шлейф ШС4, то светодиоды на датчиках всё равно продолжают мигать. При этом шлейфы ШС1, ШС2, ШС3 И ШС5 при их взятии мигают на датчиках ИП212-45 светодиодами, а при снятии не мигают, то есть ШС1, ШС2, ШС3 И ШС5 работают нормально.
Почему светодиоды шлейфа ШС4 на датчиках ИП212-45 мигают хотя шлейф ШС4 снят с сигнализации? Что это может быть? Сбились настройки? Тогда буду покупать переходник для компа, для программирования настроек, и прошу вас посоветовать какой купить переходник-адаптер. Или это скорее всего неисправна плата Сигнал-10, тогда буду покупать эту плату для замены. Большая просьба, к вам спецы, подскажите пожалуйста решение проблемы или может кто сталкивался.
UPD Преобразователь интерфейсов я разобрался какой нужен USB-RS485 Bolid