БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ-10:Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления 1 кОм для охранных ШС
100 Ом для пожарных ШС
http://bolid.ru/files/373/566/signal_10_ret_nov.pdf стр.6 :
2.13. При подключении ко входу прибора охранных извещателей (охранный шлейф)
прибор находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:
− сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 1 кОм;
− сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» –
не менее 20 кОм.
При подключении ко входу прибора пожарных извещателей (пожарный шлейф) прибор
находится в дежурном режиме работы при следующих параметрах ШС:
− сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента – не более 100 Ом;
− сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй» –
не менее 50 кОм.
ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СИГНАЛ-20:Подключаемые к ШС устройства:
1)Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом -Без ограничений
2)Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС -общий ток потребления извещателей по одному ШС - до 1,2 мА
3)Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС -общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 1,2 мА;
общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 - до 1,2 мА
http://bolid.ru/files/373/566/sig20_04.pdf : стр 5.
2) сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не
менее 20 кОм.
При подключении к прибору ШС типа 1, 2, 3, 5 прибор находится в дежурном режиме
работы при следующих параметрах ШС:
1) сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента - не более 100 Ом;
2) сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землей" - не
менее 50 кОм.