shilkov писал(а):когда я ставлю сигнал 10 он показывает 10 шлейфов и больше недобавить.
shilkov писал(а):скачал ппрог новый и о чудо появилось 110 шс,СПАСИБО, а несоответствие ,вы имеете в виду адреса датчиков,а привязку разделов к прибору надо делать или только к пульту?и еще когда я подключаю пульт он все датчики видит я могу их снять и поставить на охрану по одиночке,а при сработке оповещает только какой шлейф срадотал.
Код: Выделить всё
Включаемые в адресно-пороговые шлейфы датчики имеют собственные адреса (в диапазоне
от 1 до 10). Эти адреса необходимо "привязать" (выставить флажок около соответствующего
адреса) к конфигурируемому шлейфу типа 14. Если отсутствует привязка адресной зоны изве-
щателя к шлейфу, эта зона не участвует в формировании обобщенного состояния ПАПШ и на
нее не распространяются команды при взятии/снятии ПАПШ (см. раздел "Пожарный адресно-
пороговый шлейф сигнализации (тип 14)").
Код: Выделить всё
По пожарным адресно-пороговым шлейфам типа 14 прибор передает сетевому контроллеру как
индивидуальные изменения состояний адресных датчиков, так и обобщенное состояние адрес-
ных зон, для которых включен параметр "Начальная привязка ШС к адресам" (см. Рисунок 15).