Сигнал-10. Как подключить несколько оповещателей, чтобы они не пищали

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


templton
Автор темы
templton
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 templton » 26.10.2014, 05:26

Подключаю к сигнал-10 более 1 оповещателя (параллельно), и каждый из них постоянно пищит. Прибор постоянно подает на них 4-5 В. Контроль линии на обрыв и КЗ убран.
В итоге приходится гоморить дополнительную релюху через ПЦН. А не хотелось бы.

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #2 GoBlinTsht » 27.10.2014, 09:43

А разве Болид где-то заявлял, что установка параметра ["Тип КЦ": 1 - без контроля] обеспечивает физическое отключение контроля цепей???
"Состояние цепи контролируется блоком постоянно, и при включенных, и при выключенных выходах" - можно понимать двояко

Высчитываем/измеряем эквивалентное сопротивление цепи оповещателей и действуем согласно таблицы "Состояния цепи подключения в зависимости от эквивалентного сопротивления нагрузки" и рисунка "Схема подключения блока при эксплуатации" руководства на Сигнал-10

По факту - комплектных 4,7 кОм в параллель обычно достаточно (хоть и неправильно все это с точки СП)

fixer2005
fixer2005
Репутация: 0
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 29.12.2012
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #3 fixer2005 » 02.04.2018, 17:01

Контроль линии в «Сигнал-10» и «С2000-4» ведется током прямой полярности, в связи с этим, полноценный контроль на обрыв линии осуществляется только при подключении одной сирены (табло) на выход. Следующие сирены (табло), подключенные параллельно, контролироваться на обрыв не будут.