Потеря связи

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Denissss
Автор темы
Denissss
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Denissss » 15.10.2014, 05:40

Постоянно происходит потеря связи между приборами Сигнал 10 и С2000М!Примерно каждые 10-30 сек потеря за тем востановления и снова!
Инженер НЕДОУЧКА :-)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 15.10.2014, 07:49

Причин для этого вагон и в придачу маленькая телега.
Надо рыть в сторону организации линии интерфейса RS485. Есть ли отстрелы на линии, объединены ли нули блоков питания, установлены ли, и главное где, согласующие резисторы???? Как только рассмотрите все эти вопросы, вот увидите, жизнь наладится.