Сигнал 10 проблема с реле

FORUM_NAME: Сигнал-10
Описание: Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-10
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Denissss
Автор темы
Denissss
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Denissss » 07.10.2014, 03:08

Сигнал 10 проблема с реле ПЦН на выходе дает маленькое напряжение 4,7В что не хватает для срабатывания ОСЗ (МАЯК 12КПМ1 НИ) С чем это связанно и как это лечить?
Инженер НЕДОУЧКА :-)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 07.10.2014, 07:40

Возможно у Вас неправильная тактика управления выходом, без конфигов не разобраться.

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #3 Phoenix » 07.10.2014, 12:15

Это точно выход ПЦН? (реле №1, №2). Скорее всего это выход "сирена" или "лампа" (реле №3, №4), на которых в выключенном состоянии присутствует напряжение контроля целостности линии.