Без ТМ никак. Уровни доступа на ходу не меняются, статус - действует/не действует также не изменить.maces писал(а):как организовать запрет управления разделами с С2000-БКИ при изменении технологического шлейфа Пожар?
А куда подключен этот переключатель? Каков принцип его работы.maces писал(а):Так-же на дверце шкафа имеется переключатель Ручн/Авто управление клапанами (Авто - закрытие при ПОЖАРе, Ручн - опробование закрытия клапанов по одиночке с кнопок БКИ).
google писал(а):А куда подключен этот переключатель? Каков принцип его работы.maces писал(а):Так-же на дверце шкафа имеется переключатель Ручн/Авто управление клапанами (Авто - закрытие при ПОЖАРе, Ручн - опробование закрытия клапанов по одиночке с кнопок БКИ).
ЗЫ. Конфиги пока не смотрел
Вот я поэтому и спрашивал, как работает у вас данный переключатель. Потом посмотрел конфиги, всю голову сломал и всё равно не понял, каким образом переводится в режим ручного управления, уже подумал может в отпуск пора. А оно вона как у вас оказываетсяmaces писал(а):Но и в режиме АВТО тоже управляется с БКИ открытие/закрытие Клапанов(чего конечно не должно происходить))))
Если сейчас не работает, то врядли заработает и в будущем )maces писал(а):А так думаете, переключатель не будет работать?)
Нет такого ни в тактиках, ни в сценариях управления, доступных для понимания С2000-М.maces писал(а):Как её запретить когда можно управлять разделами, а когда низя?)
pet-and писал(а):Нет такого ни в тактиках, ни в сценариях управления, доступных для понимания С2000-М.
Есть только уровень доступа, который позволяет или не позволяет управлять исполнительными устройствами. Но на ходу он не меняется.