Пожаротушение и С2000-БКИ

FORUM_NAME: С2000-БКИ
Описание: Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-БКИ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


homemailya
Автор темы
homemailya
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.06.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: Проектировщик

Непрочитанное сообщение #1 homemailya » 21.06.2016, 10:00

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется помещение аппаратной шкафов АСУ ТП внутри которых будет организовано локальное пожаротушение на основе АУП "Парабола". Данная установка пожаротушения имеет принудительный пуск с помощью пиропатрона. Мы в каждый шкаф, а их 36 штук, вешаем по два дымовых ДИП-34А и блок принудительного запуска установки С2000-СП2 исп.02. Вопрос как организовать ручной запуск этих 36 направлений пожаротушения таким образом, чтобы не ставить в безопасной зоне 36 кнопок ручного пуска? Получится ли с С2000-БКИ организовать ручное управление установками пожаротушения при такой конфигурации?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 21.06.2016, 10:14

homemailya, не надо плодить темы. Ваши сообщения и так прекрасно видны

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 21.06.2016, 11:43

homemailya, как Вы хотите ничего не выйдет, но возможно Вас заинтересует вариант описанный в этом топике.
Останутся вопросы пишите.
Не ошибается только тот кто не работает.

homemailya
Автор темы
homemailya
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.06.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: Проектировщик

Непрочитанное сообщение #4 homemailya » 21.06.2016, 14:08

Mixail 51, в указанной Вами ветке есть ваша цитата"Так, а вариант со сценариями управления не рассматриваете как простой выход из положения.
В Вашей же конфигурации на КДЛках шлейфов свободных до фига и больше, поставили на них АР-2 например, заблокировали резистором, к взятию/снятию программу управления реле или сценарий, и пусть заказчик радуется и рукоплещет."
Если и здесь я зарезервирую 36 шлейфов с помощью адресных расширителей АР-8 или др. и буду действовать через сценарии, то тогда получится?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 21.06.2016, 15:16

Лично я стараюсь всегда придерживаться одного принципа: "чем проще - тем надежнее".
С помощью сценария получится сделать, это в условиях на запуск реле СП2 нужно будет прописать "Два пожара" и допустим "Снят с охраны", т.е реле сработает при сработке двух ДИП-34А и при снятии с охраны виртуального шлейфа.
P.S: если заменить АР-8 на Сигнал-20П, то по деньгам получится на 2 тыс. руб. дешевле.☺