pet-and писал(а):Зачем Вам охранный тип шлейфа на контроль клапанов, ставьте технологический.
БКИ 2.23, в своё время, я победил написанием нестандартной конфигурации отображения состояний. Моргание индикаторов разделов и "Неисправность" указывают на "Ожидание ответа от контроллера", что это значило, я не понял, поэтому удалил отображение этого состояния.
pet-and писал(а):Не мучайтесь, ставьте "технологический". При помощи программы UprogFree создайте свою конфигурацию отображения состояний разделов (лишние события выкинуть в пропасть); обратите внимание на номера разделов индикаторов 51-56 (точно не вспомню который из них, но один при записи конфигурации смещает номер раздела); также стоит обратить внимание на инструкцию к БКИ в части программирования, ибо там сказано, что не стоит использовать Uprog для конфигурации данного прибора.
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость