инверсия индикации, как реализовать?

FORUM_NAME: С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Описание: Блок индикации С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


valrond
Автор темы
valrond
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #1 valrond » 17.05.2013, 10:31

Исходные данные.
Есть с2000 кдл, к ней подключены адресные метки ар1 исп.1. К адресным меткам к контактам 'охрана' подключены цепи индикации клапанов вентиляции. Клапаны подключили не правильно. При нормальном состоянии клапана контакт замкнут и , соответственно, метка находится в тревоге. Стоит задача отслеживать состояние клапанов на блоке индикации. Используется с2000 би. Тип шлейфа , определенный в с2000 кдл для меток - технологический. В с2000 би тип раздела тоже технологический. Т.о. при нормальной работе клапана мигает с/д на с2000би. Заказчика это не устраивает.
Вопрос.
Можно ли каким-то образом обеспечить инверсию на би? Или использовать другой тип шлейфа? Можно ли в данной ситуации как-то сделать так, чтобы у с/д на би было 2 устойчивых состояния (цвет свечения не важен). Переподключать все клапаны - задача трудновыполнимая.

valrond
Автор темы
valrond
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #2 valrond » 17.05.2013, 10:40

По-ходу разобрался сам. Надо вместо би повесить бки и выбрать тип технологический 2. Будет светиться желтым или зеленым.
Так?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 17.05.2013, 19:56

valrond писал(а):Надо вместо би повесить бки и выбрать тип технологический 2. Будет светиться желтым или зеленым.
Так?
Очень лихое решение. Что-то подключили неправильно, а хотим получить конфетку. У Вас есть запас железок для исправления недостатков?

valrond
Автор темы
valrond
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #4 valrond » 18.05.2013, 14:05

Бки купить дешевле чем переподключать 50 клапанов, которые установлены в таких местах, что только Гудини до них доберется.
:nez-nayu:

jorik
Аватара
jorik
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: наладчек-инженегр

Непрочитанное сообщение #5 jorik » 10.07.2013, 20:27

пишите в техподдержку, запрашивайте программу Uprog free и щастие Вас посетит)))