Непрочитанное сообщение #1 burn » 28.11.2016, 15:17

Датчик затопления подключен к КДЛ, версия 2,13, установлен тип входа 17 - Водосигнальный, на С2000-БИ версия 2,27, установлен тип индикации "Контроль протечки". Но в такой конфигурации ничего нет на С2000-БИ, что я делаю не так ?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 29.11.2016, 12:04

burn, у Вас ПКУ С20000-М какой версии или АРМ "ОрионПРО"какой версии?

burn
Автор темы
burn
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: сис. админ

Непрочитанное сообщение #3 burn » 29.11.2016, 15:15

Версия ПКУ 2.07, когда я пробую ее обновить с помощью программы Orion Prog, то во время опроса прибора ничего не происходит и окно постоянно висит в ждущем режиме, кнопка "Записать" не активна.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 29.11.2016, 15:19

burn писал(а):когда я пробую ее обновить
До какой версии вы хотите её обновить??? :sh_ok:

burn
Автор темы
burn
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: сис. админ

Непрочитанное сообщение #5 burn » 29.11.2016, 15:22

последнюю с сайта скачал, 3.02

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 29.11.2016, 15:29

Начиная с версии 3.00 изменилась схемотехника прибора, т. е. железная часть. Прошивки между 2.хх и 3.хх между собой не совместимы.

burn
Автор темы
burn
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: сис. админ

Непрочитанное сообщение #7 burn » 29.11.2016, 15:29

а конфигурация прибора из 2 в 3 версию залить без потери данных возможно будет ?

Добавлено спустя 45 секунд:
То есть получается проблема вся в версии прибора С2000М и поэтому на БИ нет сигнала о ДЗ ??

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 29.11.2016, 15:34

Можно преобразовать в конфигурацию 3.00 и залить без потери данных.
По второму вопросу не скажу, т. к. такие датчики не использовал в своей практике. Единственное могу посоветовать, попробовать в настройках БИ установить тип индикатора Технологический.

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #9 Phoenix » 29.11.2016, 15:53

Если пульт версии 2.07, но ранее 4 квартала 2015 г выпуска, то он не поддерживает ДЗ. Пульт нужно прошить прошивкой 2.07 с поддержкой ДЗ, т.е. номер прошивки такой-же, но с поддержкой ДЗ :) Я об этом писал в другой ветке форума и выкладывал прошивку.