задержка индикации

FORUM_NAME: С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Описание: Блок индикации С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-БИ SMD, С2000-БИ исп.02
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


slon
Автор темы
slon
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 slon » 10.12.2013, 19:47

приветствую участников форума. у меня вопрос следующий. при сработке одного из датчиков охранной системы на тревогу, тревожное сообщение в АРМ Орион появляется мгновенно, но на блоке индикации соответствующий светодиод и звуковое оповещение срабатывают с задержкой в 5-10 секунд. с чем это может быть связано?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 10.12.2013, 20:55

Видать приборов много, интерфейс загружен. Попробуйте увеличить для БИ приоритет опроса

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #3 Vse » 11.12.2013, 18:29

Какой состав системы?
Проверьте " настройка паузы ответа" у приборов.
Если используется С2000-Ethernet, то он вносит задержку.