Первое сообщение
На объекте(Пожарная сигнализация) имеется С2000М, 19 КДЛ, 19 СП1. УО4-С (версия 2,55)долгое время стоял не подключенный к системе. Сейчас решило начальство подключить. Столкнулись со следующими проблемами:
Отдельно УО4-С видим в UProge, как только...
Последнее сообщение
Разобрался! Объект пришел к нам недавно без схем. С интерфейсом всё в порядке. Проблема была в питании. Стоят два РИПа на 12 и 24 вольта. РИП 24 питает всю систему, на 12 вольт сирены и УОС. При обследовании проводов питания, заметил, что два...