Zerix писал(а):Клавиатура пишет на дисплее: ДЗ 3 П01
google писал(а):Zerix писал(а):Клавиатура пишет на дисплее: ДЗ 3 П01
Введён верный пароль (использован известный
ключ) с номером 3 в списке ключей прибора
с адресом 1, не дающий права доступа
С2000К должен управлять всеми разделами. Спасибо, буду заливать и пробовать.Mixail 51 писал(а):В Вашей конфигурации на С2000-К не "привязан" ни один из разделов. Привязка управления разделами есть только у пульта С2000М. Какие разделы нужно что бы управлялись с С2000-К? Просто я бы исправил и выложил.
абсолютно с вами согласен.Mixail 51 писал(а):В конфигурации которую я выложил, там все разделы подвязал к клавиатуре.
Но я бы на Вашем месте разделил бы по уровням доступа пожарку и охранку, ну и по возможности на охранку каждому пользователю свой пароль и уровень доступа только в те помещения в которые он имеет право входить, это будет полезно например при разборе полетов, кто снял с охраны или кто не поставил на охрану. Ну это уже дело хозяйское.
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость