Первое сообщение
Добрый день. Не могу добиться контроль линии АС на обрыв. К Рупору вер 3хх подключены АРИЯ-ПС-3П. При переводе Рупора в режим определения АС(1длин, 3корот, 1 длин) - все ровно выдает неисправность. В Арии стоят разделительные конденсаторы. Их...
Последнее сообщение
vitsok , если прибор исправен , то Допустимое сопротивление нагрузки 6…20 Ом.
Источник: «Рупор» АЦДР.425541.001 РЭ Изм.20 АЦДР.5842-16 от 08.09.2016
Прочитайте:
ПРИЛОЖЕНИЕ А. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЧЕВЫХ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ
К ПРИБОРУ И ПОРЯДОК ИХ РАСЧЁТА