Здрвствуйте уважаемые форумчане. Помогите по вопросу с подключением С20004 и ШКП подключено 3шс. "Автоматика, Питание, Насос вкл. выкл", реле четверки К1, на пуск дымоудаления. Но интересный вопрос в 4-ке шс. "технологические" и реле не желает отрабатывать ни по тактике сценария, ни просто добавлением разделов в него. Не могу понять что еще нужно. Настройка по инструкции. Вот конфа
Вложения
я.rar
Конфиг ППрог
(23.75 КБ) 292 скачивания
С2000-4 1.cnu
Упрог
(16.89 КБ) 359 скачиваний

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 24.07.2017, 05:12

В С2000-4 первое реле (К1) управляет замком двери. Уберите галку с "Контроль доступа", либо выберите другое реле.