Услышал, уж больно сильно по клавиатуре кто-то стучал.av_spb писал(а):Модератор, уберите пожалуйста этот спам...
av_spb писал(а):От того что шнурок стал не 10 см, а 10 м, на этом участке пропадет контроль?
Контролем там действительно не пахнет, но это от длинны шнурика же не зависит?
av_spb писал(а):Еще вопросик.
Решили поставить ИПДЛ выше подвесного потолка, но не учли крепеж потолка (проволока толщиной 1 мм с потолка) и шпильки вентиляции тоже совсем рядом. т.е. помехи не сплошные, но есть + норматив 60 см от таких помех не выдерживается. На сколько чувствителен ИПДЛ к таким помехам? Стоит ли замарачиваться установкой ИПДЛ в таких условиях?
av_spb писал(а):А почему безумие?
Общая высота 6 метров. На высоте 3 метра подвесной потолок. Ниже потолка находятся помещения, где точечные датчики (на потолке), а выше потолка точечные дотчики проблемно обслуживать, поэтому решили поставить в доль стены ИПДЛ.