Непрочитанное сообщение #1 kara260588 » 18.06.2019, 19:57

Глупый вопрос. но все же. при подключении ИПДЛ-Д-II/4Р к АР8. какой тип выхода нужно ставить? 1 или 2 ? Или будет в обоих вариантах работать корректно?
Кроме ИПДЛов в шс нет других датчиков.

Добавлено спустя 1 час 8 минут:
просто не было этикетки от ар8 и со связью проблема на объекте. Теперь возвращаться для того чтобы поменять тип выхода вообще не вариант. или ждать как закончат монтаж и проверят работоспособность .

Добавлено спустя 52 секунды:
И тему смотрю вообще не там разместил.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 18.06.2019, 23:27

kara260588 писал(а):какой тип выхода нужно ставить? 1 или 2 ?
Если всё подключено по мануалу, то тип ШС не имеет значения, что так, что эдак, ИПДЛ "Пожар" в систему отдаст.