УО-4с и Эгида-2 Пропуск тестового сигнала.

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


kimakorr
Автор темы
kimakorr
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: Специалист ТСО

Непрочитанное сообщение #1 kimakorr » 28.12.2018, 10:42

Доброго времени суток.
Ситуация такова:
Поставил на объект прибор УО-4с, на нем стоит только тревожная кнопка ДИС-1000 и считыватель ключа. Кнопка подключена на ШС1, к ней вопросов нет, сигнал идет, тревога срабатывает, ключ тоже работать штатно.
Тестовый сигнал настроен на передачу каждые 2 часа и на пульте охраны и на приборе. И стабильно, каждые два часа поступает сообщение о пропуске тестового сигнала на свободных ШС. В конфигурации ШС 2,3,4 без галочек, сообщение не передают, резисторы подключены (хотя ради эксперимента попробовал и без сопротивления, но не увидел разницы).
Попробовал заменить прибор на новый, не помогает.
Честно говоря, не понимаю в какую сторону еще можно копать. По случаю вызвал работающего до меня спеца, с ним посмотрели все настройки и соединения, не смогли найти причину такого поведения приборов.
Скорее всего не хватает опыта понять что не так, надеюсь на вашу компетенцию.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 28.12.2018, 11:06

А если брать-снимать все шлейфы?

kimakorr
Автор темы
kimakorr
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: Специалист ТСО

Непрочитанное сообщение #3 kimakorr » 28.12.2018, 11:17

Что имеете в виду? Проставить все шс в активные и на передачу сообщений?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 29.12.2018, 12:36

Да

kimakorr
Автор темы
kimakorr
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: Специалист ТСО

Непрочитанное сообщение #5 kimakorr » 29.12.2018, 12:45

Попробую.