Экранированный кабель.

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


363636
Автор темы
363636
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.08.2018
С нами: 5 лет 7 месяцев
Профессия: Электромонтер

Непрочитанное сообщение #1 363636 » 17.08.2018, 17:50

Здравствуйте.
Для монтажа пожарной сигнализации, применялся провод КПСЭнг(А)FRLS. Должны-ли соединяться между собой экраны проводов после их расключения в дымовых извещателях, коробках, ППК?
Должен-ли экран выводиться на контур(шину) заземления?
Провод проложен в металлических лотках, совместно с проводами освещения и силовой проводкой.

Нашел вот такую информацию:
Что касается экрана, если КПСЭнг проложен с целью экранирования, то обязательно электрически соединять экран в каждом месте разрыва, то есть в розетке каждого извещателя. Для соединения используется пайка медного служебного проводника, который для этих целей и имеется в экранированном кабеле. Экран присоединяется к системе заземления в одной точке, обычно у приемно-контрольного оборудования.

Подскажите, где-нибудь это правило монтажа прописано в нормативных документах. Нужен соответствующий документ, в котором четко прописано, что экраны надлежит соединять и заземлять.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 17.08.2018, 22:35

363636, Уж простите за прямоту, но вопрос начинающего монтажника: есть такой документ СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации, пожаротушения ....", в нем все по поводу монтажа подробно написано, например про заземление экрана:
13.15.17 При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять «витую пару», экранированные или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т. д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.
Не ошибается только тот кто не работает.

363636
Автор темы
363636
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.08.2018
С нами: 5 лет 7 месяцев
Профессия: Электромонтер

Непрочитанное сообщение #3 363636 » 17.08.2018, 23:25

Спасибо за ответ.
Я и есть самый, что называется начинающий. Вообще-то я электрик, но сейчас вынужден заниматся вопросами ОПС предприятия.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 17.08.2018, 23:51

363636, учится и повышать свой интеллектуальный уровень никогда не поздно, так что чем сможем тут на форуме, тем поможем. :pri_vet:-:
Не ошибается только тот кто не работает.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Какой кабель для уо-4с Вложения
    Andropovleva » 20.06.2019, 23:17 » в разделе C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
    5
    1569
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    21.06.2019, 13:20

Вернуться в «Охранно-пожарная сигнализация»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности