Для монтажа пожарной сигнализации, применялся провод КПСЭнг(А)FRLS. Должны-ли соединяться между собой экраны проводов после их расключения в дымовых извещателях, коробках, ППК?
Должен-ли экран выводиться на контур(шину) заземления?
Провод проложен в металлических лотках, совместно с проводами освещения и силовой проводкой.
Нашел вот такую информацию:
Что касается экрана, если КПСЭнг проложен с целью экранирования, то обязательно электрически соединять экран в каждом месте разрыва, то есть в розетке каждого извещателя. Для соединения используется пайка медного служебного проводника, который для этих целей и имеется в экранированном кабеле. Экран присоединяется к системе заземления в одной точке, обычно у приемно-контрольного оборудования.
Подскажите, где-нибудь это правило монтажа прописано в нормативных документах. Нужен соответствующий документ, в котором четко прописано, что экраны надлежит соединять и заземлять.