Непрочитанное сообщение #1 dimap101 » 07.05.2018, 04:23

Добрый день,

имеется помещение - теплица закрытого типа.
Здание из сэндвич панелей, высота 6 метров, длина 50 метров, ширина 20 метров.
Помещение очень влажное - до 95%, возможно возникновение водяного пара от увлажнителей.
В зале имеется искусственное освещение на стеллажах и система кондиционирования (потолочные сплиты).
Больший перепады температур - на выходе из кондиционеров - +4-6C, в общем в зале +18-20С.

Возможный источник возгорания - электропроводка, как обычная (по стенах - освещение, розетки), так и осветительная - мощность большая (общая 200кВт), а также кондиционеры.

Силовой кабель по крыше защищен линейным извещателем (термокабель). Спуски через крышу, их много - 20 шт

Оптические линейные и дымовые - не особо подходят по причине возможного наличия водяного пара.
Тепловые - но они вниз смотрят, потолочные кондиционеры не защищены...

Чем защищать ?

---
dimap101

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 07.05.2018, 07:07

Аспирационный, с сепаратором влаги и фильтром.

dimap101
Автор темы
dimap101
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07.05.2018
С нами: 5 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 dimap101 » 14.05.2018, 16:29

pet-and писал(а):Аспирационный, с сепаратором влаги и фильтром.

Спасибо за совет.

Только интересный вопрос возник - насколько видно из документации, извещатель (например ИПА v4) определяет пожар в том числе по содержанию CO (угарный газ) в воздухе. По технологии в помещении идет закачка CO2 (углекислый газ) до концентрации 2000ppm. Вопрос в том - уверенно ли прибор различает CO и CO2 ?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 14.05.2018, 18:23

Я в общем-то про ИПА и не говорил. Давно не смотрел, может быть у них что-то и сдвинулось с мертвой точки. Кроме самого извещателя буржуи предлагают обвес на все случаи жизни: фильтры, обогрев трубы, сепаратор влаги и т.д. и т.п. Спецавтоматика подобным не хвасталась, во всяком случае недавно так и было.
Есть один буржуйский извещатель, который работает в условиях и покруче ваших, в слякотное время года находится в непроглядном тумане. Ради интереса подпалили картонку - таки сработал, вражина))))