Непрочитанное сообщение #1 dimap101 » 07.05.2018, 04:23
Добрый день,
имеется помещение - теплица закрытого типа.
Здание из сэндвич панелей, высота 6 метров, длина 50 метров, ширина 20 метров.
Помещение очень влажное - до 95%, возможно возникновение водяного пара от увлажнителей.
В зале имеется искусственное освещение на стеллажах и система кондиционирования (потолочные сплиты).
Больший перепады температур - на выходе из кондиционеров - +4-6C, в общем в зале +18-20С.
Возможный источник возгорания - электропроводка, как обычная (по стенах - освещение, розетки), так и осветительная - мощность большая (общая 200кВт), а также кондиционеры.
Силовой кабель по крыше защищен линейным извещателем (термокабель). Спуски через крышу, их много - 20 шт
Оптические линейные и дымовые - не особо подходят по причине возможного наличия водяного пара.
Тепловые - но они вниз смотрят, потолочные кондиционеры не защищены...
Чем защищать ?
---
dimap101