Гранит 5 фотон-Ш

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


sintcar666
Автор темы
sintcar666
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29.11.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: it

Непрочитанное сообщение #1 sintcar666 » 29.11.2017, 06:47

Добрый день форумчане.
Особо никогда не сталкивался с сигналками подскажите как подключить Фотош - ш к Граниту 5.
Гранит старый 2006 года выпуска.
прикрепил файлы как подключен фотон и схему гранита.
датчика два по отдельным проводам.
Вложения
WhatsApp Image 2017-11-29 at 10.43.37.jpeg
WhatsApp Image 2017-11-16 at 15.05.39.jpeg

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 29.11.2017, 07:09

ну судя по всему в послед с ПЦН подключаете резистор на 3,9 кОм, Блокир это видимо должен быть тампер, если требуется контролировать взлом корпуса извещателя.

sintcar666
Автор темы
sintcar666
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29.11.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: it

Непрочитанное сообщение #3 sintcar666 » 29.11.2017, 07:29

DruG писал(а):ну судя по всему в послед с ПЦН подключаете резистор на 3,9 кОм, Блокир это видимо должен быть тампер, если требуется контролировать взлом корпуса извещателя.
Мне бы по пальцам что куда особенно в самом граните.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 29.11.2017, 07:50

по пальцам:
- вариант без саботажки - в фотоне зелёный и бело-зелёный в ПЦН, в граните зелёный в ШС1, бело-зелёный припаиваете к резистору 3,9, второй конец резистора пихаете в Общ (кто-то резистора ставит в сам извещатель - отсюда и название оконечный резистор, главное чтобы он был в цепи).
- вариант с раздельной саботажкой - всё тоже самое, а синий и бело-синий подключается в Блокир и в граните синий - в ШС2, а бело-синий так же с резистором в Общ. В этом случае сработка по ШС1 - тревога проникновения, по ШС2 - кто-то открыл извещатель.
- вариант с саботажкой - в фотоне зелёный в ПЦН_1, далее из ПЦН_2 перемычку до Блокир_1, и бело-зелёный в Блокир_2, в граните зелёный в ШС1, бело-зелёный с резистором в Общ. В этом случае сработка по ШС1 может означать как тревогу, так и вскрытие самого извещателя.

sintcar666
Автор темы
sintcar666
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29.11.2017
С нами: 6 лет 3 месяца
Профессия: it

Непрочитанное сообщение #5 sintcar666 » 29.11.2017, 09:24

Спасибо огромное, все подключил работает!))