Как правильно подключить несколько извещателей ИПДЛ-Д-1/4р

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Samuilus
Автор темы
Samuilus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: security
Откуда: Краснодар

Непрочитанное сообщение #1 Samuilus » 05.11.2015, 20:05

Приветствую всех! Хотелось бы узнать, у тех кто сталкивался с подобной задачей. Прощу помощи, так как новичок в этом деле..
Задача состоит в том, что нужно подключить в складе несколько извещателей ИПДЛ-Д-1/4р.
на картинке представляю план как думаю это реализовать, если неправильно, рад буду замечаниям и поправлением.
Изображение
Последний раз редактировалось Samuilus 05.11.2015, 20:07, всего редактировалось 1 раз.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 05.11.2015, 20:07

Охереть вопросик :wo_ol:
К чему подключить то хоть, прибор есть какой-нибудь? И какого его название?
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 05.11.2015, 20:10

Ну вот, со схемой хоть какая то ясность, извещатели правильно расставили, по крайне мере как того требует СП5 п.13. Так прибор то всё-таки какой.
Не ошибается только тот кто не работает.

Samuilus
Автор темы
Samuilus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: security
Откуда: Краснодар

Непрочитанное сообщение #4 Samuilus » 05.11.2015, 20:12

Прибор Сигнал 20м

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 05.11.2015, 20:13

Сейчас схему подключения найду на компе выложу, 1 минуту пожалуйста.
Не ошибается только тот кто не работает.

Samuilus
Автор темы
Samuilus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: security
Откуда: Краснодар

Непрочитанное сообщение #6 Samuilus » 05.11.2015, 20:21

Буду очень благодарен Вам за помощь. Подскажите еще пластина отражателя имеет размер 10х10 см. Достаточно ли будет ее на расстояние 70 метров ?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 05.11.2015, 20:29

Я последний раз их подключал полгода назад, с таким же отражателем на 108 метров, работает нормально, но на моргание света и прямые солнечные лучи подрабатывало реле "неисправность", я потом просто взял отключил это реле, с тех пор проблема исчезла, да по сути этот выход "неисправность" и не нужен, при организации распознавания двойной сработки, на схеме ниже как раз таки эта схема и приведена, реле "неисправность" желательно игнорировать. Ко всему этому добавлю, проверяли опытным путем и устраивали задымление, так вот шлейф просто ушел в "неисправность" по мере задымления, а когда ИПДЛ даже в пожар перешел, то шлейф как был в неисправности так и остался. Также проверяли с помощью специально таблицы, прозрачная пленка с черными точками, для разных режимов свое поле с точками, тот же самый результат. Так что еще раз повторюсь что лучше реле "неисправность" отключить.
ИПДЛ и Сигнал-20М.jpg
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 05.11.2015, 20:35

Прошу прощенья, но я немного обманул, :smu:sche_nie: по поводу отражателей, ставили 4 штуки вместе, просто мы еще второй уровень ставили так вот он был поперек (так сказать по ширине здания) и там длинна порядка 25-30 метров, а запомнил я их потому что с ними мороки больше было, выше они стояли.
Не ошибается только тот кто не работает.

Samuilus
Автор темы
Samuilus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: security
Откуда: Краснодар

Непрочитанное сообщение #9 Samuilus » 05.11.2015, 20:54

спасибо а сколько расстояние от потолка по норме ?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #10 Mixail 51 » 05.11.2015, 21:06

По поводу высоты цитирую СП5 п.13:
Спойлер
13.5 Линейные дымовые пожарные извещатели
13.5.1 Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного
извещателя следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях,
обеспечивающих их жесткое крепление, таким образом, чтобы их оптическая ось проходила на
расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия.
Примечание - Допускается размещение извещателей ниже, чем 0,6 м от уровня перекрытия, если
время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты, что должно быть
подтверждено расчетом.
13.5.2 Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового пожарного
извещателя следует размещать таким образом, чтобы в зону обнаружения пожарного извещателя при
его эксплуатации не попадали различные объекты. Минимальное и максимальное расстояние между
излучателем и приемником либо извещателем и отражателем определяется технической документацией
на извещатели конкретных типов.
13.5.3 При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными
извещателями в помещениях высотой до 12 м максимальное расстояние между их параллельными
оптическими осями должно быть не более 9,0 м, а оптической осью и стеной - не более 4,5 м.
13.5.4 В помещениях высотой свыше 12 м и до 21 м линейные извещатели, как правило, следует
устанавливать в два яруса в соответствии с таблицей 13.4, при этом:
первый ярус извещателей следует располагать на расстоянии 1,5-2 м от верхнего уровня
пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;
второй ярус извещателей следует располагать на расстоянии не более 0,8 м от уровня
перекрытия.
Вообще всю действующую документацию для различных типов систем можно скачать здесь: http://bolid.ru/support/standarts/
Именно про расстановку пожарных извещателей, это как я и писал СП 5 п.13
Не ошибается только тот кто не работает.

Samuilus
Автор темы
Samuilus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: security
Откуда: Краснодар

Непрочитанное сообщение #11 Samuilus » 05.11.2015, 21:50

понято спасибо, просто сегодня ездил забирал извещатели, и что получается, что в каждом комплекте по одному отражателю, расстояние 70 метров, итог мне нужно докупать еще по 3 шт. на каждый извещатель :(

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #12 Mixail 51 » 05.11.2015, 21:51

Получается что да, нужно докупать.
Не ошибается только тот кто не работает.

Samuilus
Автор темы
Samuilus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: security
Откуда: Краснодар

Непрочитанное сообщение #13 Samuilus » 05.11.2015, 21:52

спасибо за информацию !

Samuilus
Автор темы
Samuilus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: security
Откуда: Краснодар

Непрочитанное сообщение #14 Samuilus » 13.11.2015, 17:46

Здравствуйте уважаемые форумчане. Что то я совсем запутался с этими извещателями, подсобите немного начинающему :( .
Проблема в том, что нужно подключить к Сигнал 20М несколько извещателей ИПДЛ-Д-1/4р. Схемку прикрепил.
Заранее благодарю откликнувшихся.
ИПДЛ.jpg

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #15 Mixail 51 » 13.11.2015, 17:49

Щас нарисую и выложу, минут 5-10.
Не ошибается только тот кто не работает.

Samuilus
Автор темы
Samuilus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: security
Откуда: Краснодар

Непрочитанное сообщение #16 Samuilus » 13.11.2015, 17:51

Mixail 51 писал(а):Щас нарисую и выложу, минут 5-10.
Вот ведь есть люди !!! Спасибо огромнейшее !!!

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #17 Vse » 13.11.2015, 18:08

Похожая схема-
http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=0&q=%D0%98%D0%9F%D0%94%D0%9B

Какие линейные дымовые пожарные извещатели лучше всего подходят для применения совместно с СИГНАЛ-20П и что для этого нужно. По условиям объекта требуется применение (согласно требованиям НПБ 88-2001) до 20 шт. линейных дымовых извещателей.

Из отечественных линейных дымовых извещателей мы рекомендовали бы Вам использовать извещатель ИПДЛ-Д-II/ 4 P, выпускаемой предприятием "Полисервис", г.Санкт-Петербург.


Так как извещатель имеет отдельный вход питания и не потребляет ток от шлейфа, количество извещателей, включаемых в один ШС, специально не ограничивается. Единственным ограничением является максимальное сопротивление пожарного ШС (не более 100 Ом).


На рисунке приведена схема подключения БП извещателя в шлейф прибора "Сигнал-20П". Тип шлейфа рекомендуем установить 1-й.

http://bolid.ru/pictures/sch_bp.gif
Вложения
ипдл--.jpg
Руководство по эксплуатации АТПН.425231.002РЭ
sch_bp.gif
sch_bp.gif (3.91 КБ) 15901 просмотр

Samuilus
Автор темы
Samuilus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: security
Откуда: Краснодар

Непрочитанное сообщение #18 Samuilus » 13.11.2015, 18:20

То есть если я все правильно понял то подключение одного происходит вот так
ИПДЛ-2.jpg

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #19 Mixail 51 » 13.11.2015, 18:29

Во же блин, я тут старался, а Vse меня обошел. :ny_tik: ну как говорится не пропадать же добру.
Данная схема с организацией сигнала "неисправность", на таком большом расстоянии эти ИПДЛы хорошо дают ложняки по неисправности на моргающие лампы дневного света. Если сигнал "неисправность" будет мучить, то его можно отключить, т.е закоротить ШС 2, все равно в приоритете сигнал "Пожар".
ИПДЛ.jpg
Не ошибается только тот кто не работает.

Samuilus
Автор темы
Samuilus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: security
Откуда: Краснодар

Непрочитанное сообщение #20 Samuilus » 13.11.2015, 18:35

Mixail 51 писал(а):Во же блин, я тут старался, а Vse меня обошел. :ny_tik: ну как говорится не пропадать же добру.
Данная схема с организацией сигнала "неисправность", на таком большом расстоянии эти ИПДЛы хорошо дают ложняки по неисправности на моргающие лампы дневного света. Если сигнал "неисправность" будет мучить, то его можно отключить, т.е закоротить ШС 2, все равно в приоритете сигнал "Пожар".
ИПДЛ.jpg

И ничего не ЗРЯ :) именно такое разъяснение мне, как начинающему и нужно!!!

Вообще класс ОГРОМНОЕ СПАСИБО за столь понятное разъяснение !!!

Конечно в приоритете ПОЖАР, ложняки не к чему :)
Все понял, тоесть замкнуть + и - ШС2
Последний раз редактировалось Samuilus 13.11.2015, 18:52, всего редактировалось 1 раз.