Непрочитанное сообщение #1 Aspire » 20.04.2017, 09:19

Доброго времени суток! Имеем систему ПС в которой пульт с2000м несколько кдл, сп1, БКИ. Вопрос заключается в следующем: могу ли я через pprog запрограммировать раздел(кнопку) на БКИ для отключения тревоги(всей разом)??

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 20.04.2017, 09:26

Да, можете. Создайте группу разделов, куда будут включены все необходимые разделы и запрограммируйте на кнопку БКИ номер этой группы. Однако, стоит заметить, что управление группой разделов более тормозное, нежели отдельными разделами.

Aspire
Автор темы
Aspire
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Aspire » 20.04.2017, 09:29

Спасибо
pet-and » 20.04.2017, 09:43 Замечание