Если тема еще актуальна, то:
1. схема подключения датчиков даже с номерами клемм подробно изображена на стр.13 Вашего файла из вложения.
2. можно и четверкой, тоже часто так делали, только тут стоит не забывать что скрутки согласно ПЭУ запрещены.
3. максимальное количество извещателей рассчитывается:
- исходя из тока который может прибор выдать в шлейф и токопотребления самих извещателей.
- стоит не забывать что согласно СП 5 одним шлейфом разрешено "опутывать" не более 10 смежных помещений.
- итого получатся что в среднем не более двадцати извещателей на шлейф.
У вас по проекту все расписано сколько датчиков в каком шлейфе и какие помещения на этом шлейфе, хоть и обозначения не ГОСТовские, в общем согласно вашего проекта берем например:
- шлейф под маркировкой F1 на нем висит 12 шт. дымовых и один ИПР, охваченные помещения этим шлейфом № 13, 12, 10, 11
Для большей наглядности берем шлейф F2 на нем висит 18 дымовых и один ИПР, охваченные помещения этим шлейфом № 9, 8, 8а, 7, 6, 5
4. МПН это грубо говоря два диод, подключение на стр.13 проекта.
5. в одной гофре можно, главное только чтобы шлейфы не были с силовыми кабелями.
6. можно организовать взятие/снятие хоть картой, хоть ключом. Тем более что С2000-К с Сигналом-10 работать не будет:
Клавиатура С2000-К предназначена для работы только совместно с сетевым контроллером. В качестве сетевого контроллера могут использоваться персональный компьютер с преобразователем интерфейсов RS-232/RS-485 и программным обеспечением АРМ «Орион», АРМ «Орион Про», пульт контроля и управления «С2000» (версии 1.10 и выше)или пульт контроля и управления «С2000М».
P.S: стоит не забывать что прибор Сигнал-10 автономно не может быть использован в качестве охрано-пожарного прибора, он под это не сертифицирован, в качестве пожарного прибора, только в комплекте с пультом.
Не ошибается только тот кто не работает.