Да в том то и дело что акб в блоке питания нет, может поменять сам блок?Mixail 51 писал(а):RR-701... много разновидностей, какой именно?
Могу предположить что акб в блоке питания питающий данный прибор дохлый, а как известно при понижении температуры емкость акб уменьшается.
А вообще диапазон температур можете сказать.
В том то и дело что точную марку прибора я не знаю, нет ни документов, никто не знает кто ставил и никому не сказали....аккум убрал и всё равно, таже самая проблема, температура 11 градусов и именно с этого режима пошли проблемы.Mixail 51 писал(а):woll1221, блок питания поменять всегда успеете, для начала нужно конкретно выяснить в чем причина, а причины на мой взгляд может быть две:
1. отрицательные температуры ниже чем эксплуатационные у прибора RR-701...
2. тоже самое только с блоком питания, электролиты подмерзают и усё.
Нужно первым делом в мороз проверить какое напряжение приходит на прибора, а также замерить и приходящий ампераж, последним замером многие пренебрегают, но я лично больше склоняюсь ко второй своей версии.
Вы точную марку то прибора так и не написали, ровно как и предел перепада температур.
Обычно на плате пишут дополнительно, не смотрели? На крайняк сфотографируйте внешний вид и плату, затем сюда выложите, как нибудь уж точную модель определим.woll1221 писал(а):В том то и дело что точную марку прибора я не знаю, нет ни документов, никто не знает кто ставил и никому не сказали....
Прислушаюсь, нужно будет заменить бп, посмотреть, на замену есть.pet-and писал(а):У меня был на практике случАй, когда связка RR-701TS и RR-701R начинала по-черному ложняки гнать в слякотную погоду, чуть только дождик ночью закапает, так сразу же ложняк на ложняке.
Чего только не делал, как ни убивался, ничерта не помогало. Запитал всю бодягу от аккумуляторов и ложняки исчезли - делаем вывод, косяк приходит по питающей сети.
Объект был запитан от ДГУ, который, в свою очередь, спустя год навернулся. Привезли резервный и настала тишина вселенская, но ненадолго. Через два, три месяца косячный генератор починили и вернули на место. Опять начал вслушиваться в прогноз погоды.