RR-701 моргает светодиод и не отправляет сигнал на приёмник(Альтоника)

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


woll1221
Автор темы
woll1221
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 woll1221 » 28.09.2016, 08:59

Добрый всем вечер, дело было так, прибор RR-701 3 именно в тёплое время т.е. три месяца работает исправно, как начинает холодать отказывает в работе(заметили, не первый год он у нас стоит и именно в холодное время года отказывается работать.) Дело с такими приборами не имел, задаю вопрос, постоянно моргает лампочка на данном агрегате, сигнал не передаёт. Помогите может кто-то расскажет в чём может быть проблема?. :-):

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 04.10.2016, 18:12

RR-701... много разновидностей, какой именно?
Могу предположить что акб в блоке питания питающий данный прибор дохлый, а как известно при понижении температуры емкость акб уменьшается.
А вообще диапазон температур можете сказать.
Не ошибается только тот кто не работает.

woll1221
Автор темы
woll1221
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 woll1221 » 06.10.2016, 09:19

Mixail 51 писал(а):RR-701... много разновидностей, какой именно?
Могу предположить что акб в блоке питания питающий данный прибор дохлый, а как известно при понижении температуры емкость акб уменьшается.
А вообще диапазон температур можете сказать.
Да в том то и дело что акб в блоке питания нет, может поменять сам блок? :-):

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 06.10.2016, 22:48

woll1221, блок питания поменять всегда успеете, для начала нужно конкретно выяснить в чем причина, а причины на мой взгляд может быть две:
1. отрицательные температуры ниже чем эксплуатационные у прибора RR-701...
2. тоже самое только с блоком питания, электролиты подмерзают и усё.
Нужно первым делом в мороз проверить какое напряжение приходит на прибора, а также замерить и приходящий ампераж, последним замером многие пренебрегают, но я лично больше склоняюсь ко второй своей версии.
Вы точную марку то прибора так и не написали, ровно как и предел перепада температур.
Не ошибается только тот кто не работает.

woll1221
Автор темы
woll1221
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 woll1221 » 10.10.2016, 12:48

Mixail 51 писал(а):woll1221, блок питания поменять всегда успеете, для начала нужно конкретно выяснить в чем причина, а причины на мой взгляд может быть две:
1. отрицательные температуры ниже чем эксплуатационные у прибора RR-701...
2. тоже самое только с блоком питания, электролиты подмерзают и усё.
Нужно первым делом в мороз проверить какое напряжение приходит на прибора, а также замерить и приходящий ампераж, последним замером многие пренебрегают, но я лично больше склоняюсь ко второй своей версии.
Вы точную марку то прибора так и не написали, ровно как и предел перепада температур.
В том то и дело что точную марку прибора я не знаю, нет ни документов, никто не знает кто ставил и никому не сказали....аккум убрал и всё равно, таже самая проблема, температура 11 градусов и именно с этого режима пошли проблемы.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 10.10.2016, 16:48

У меня был на практике случАй, когда связка RR-701TS и RR-701R начинала по-черному ложняки гнать в слякотную погоду, чуть только дождик ночью закапает, так сразу же ложняк на ложняке.
Чего только не делал, как ни убивался, ничерта не помогало. Запитал всю бодягу от аккумуляторов и ложняки исчезли - делаем вывод, косяк приходит по питающей сети.
Объект был запитан от ДГУ, который, в свою очередь, спустя год навернулся. Привезли резервный и настала тишина вселенская, но ненадолго. Через два, три месяца косячный генератор починили и вернули на место. Опять начал вслушиваться в прогноз погоды.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 10.10.2016, 20:21

woll1221 писал(а):В том то и дело что точную марку прибора я не знаю, нет ни документов, никто не знает кто ставил и никому не сказали....
Обычно на плате пишут дополнительно, не смотрели? На крайняк сфотографируйте внешний вид и плату, затем сюда выложите, как нибудь уж точную модель определим.
А вот pet-and дело говорит, по поводу попробовать запитать чисто от акб.
Не ошибается только тот кто не работает.

woll1221
Автор темы
woll1221
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #8 woll1221 » 17.10.2016, 12:03

pet-and писал(а):У меня был на практике случАй, когда связка RR-701TS и RR-701R начинала по-черному ложняки гнать в слякотную погоду, чуть только дождик ночью закапает, так сразу же ложняк на ложняке.
Чего только не делал, как ни убивался, ничерта не помогало. Запитал всю бодягу от аккумуляторов и ложняки исчезли - делаем вывод, косяк приходит по питающей сети.
Объект был запитан от ДГУ, который, в свою очередь, спустя год навернулся. Привезли резервный и настала тишина вселенская, но ненадолго. Через два, три месяца косячный генератор починили и вернули на место. Опять начал вслушиваться в прогноз погоды.
Прислушаюсь, нужно будет заменить бп, посмотреть, на замену есть. :bra_vo:

Vodonild
Аватара
Vodonild
Репутация: -11
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #9 Vodonild » 24.10.2016, 02:28

В вашем случае, могу посоветовать обратится в компанию Рога_И_Копыта , которая занимается подключением инженерных систем для объектов недвижимости. Пользовался их услугами буквально пару месяцев назад и остался очень доволен. Цены довольно таки приличные и на все изделия гарантия на несколько лет. Вот еще номер телефона 8-ххх-ххх-хх-хх, если вас вдруг заинтересовало.
pet-and » 24.10.2016, 09:22 Предупреждение на 30 дней
Здесь за рекламу не платят.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Светодиод на фасад дома
    sachek-i » 13.02.2020, 20:44 » в разделе УО-4С исп.02
    4
    888
    Andrey V Перейти к последнему сообщению
    16.02.2020, 13:10
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению С2000-ит светодиод "ошибка" Вложения
    Anton.W. » 25.02.2021, 15:20 » в разделе С2000-ИТ
    6
    908
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    04.03.2021, 18:27
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20п SMD
    nikrzd » 08.07.2020, 10:59 » в разделе Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
    3
    1305
    DruG Перейти к последнему сообщению
    09.07.2020, 13:53
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20
    LightSoul2022 » 04.10.2022, 18:10 » в разделе Сигнал-20
    3
    1061
    прораб Перейти к последнему сообщению
    05.10.2022, 10:41
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Глючит Сигнал 20м. Вложения
    AleksandrGolovanov » 15.01.2021, 21:09 » в разделе Прочие приборы
    4
    712
    pet-and Перейти к последнему сообщению
    18.01.2021, 08:51
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Сигнал 20м + молния 12
    Maxelektrix » 13.11.2021, 13:02 » в разделе Сигнал-20М
    1
    545
    Maxelektrix Перейти к последнему сообщению
    15.11.2021, 06:54
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Пульт и Сигнал-10 Вложения
    alegator42 » 24.05.2019, 03:54 » в разделе С2000М вер. 3.xx и выше
    1
    1782
    Rustam74 Перейти к последнему сообщению
    28.05.2019, 10:26
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению Проблемы с Сигнал-20М Вложения
    Ildus » 04.01.2021, 14:29 » в разделе Сигнал-20М
    7
    1439
    Andrey V Перейти к последнему сообщению
    16.01.2021, 13:34
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению не исправность сигнал 20м вер 2.00
    alexei85 » 09.02.2020, 20:21 » в разделе Сигнал-20М
    4
    2044
    alexei85 Перейти к последнему сообщению
    11.02.2020, 20:45
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению неисправность сигнал 20 м
    alexei85 » 16.07.2020, 20:49 » в разделе Сигнал-20М
    1
    1269
    DruG Перейти к последнему сообщению
    16.07.2020, 21:29

Вернуться в «Охранно-пожарная сигнализация»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 7 гостей
Боты: Google [Bot]

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности