Здравствуйте!
Прошу пояснить следующий вопрос.
Есть пожарная сигнализация, работающая в автоматическом режиме, есть дымовой извещатель (ИП 212-41М), есть сп5.13130.
Согласно сп5.13130, таблице 13.3 расстояние между извещателями 7,5-9м (в зависимости от высоты потолка).
Согласно сп5.13130, п 14.1. имеем:
Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И".
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6 соответственно.
Я ничего не упустил и действительно дымовые извещатели, для автоматической системы, нужно вещать на расстоянии в два раза меньше чем в таблице 13.3. т.е. если допустим помещение высотой 9-ть метров, то расстояние между датчиками не более 4-х метров?