Извещатель пожарный тепловой взрывозащищённый ИП101_07e. Установка на резервуарах

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Averyanov Sergey
Автор темы
Averyanov Sergey
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер КИП и А

Непрочитанное сообщение #1 Averyanov Sergey » 20.11.2015, 09:27

Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с установкой извещателей пожарных тепловых взрывозащищённых ИП101-07е(производства "ЭРИДАН"), резервуарах??? На объекте имеется площадка "База хранения сжиженного газа, на которой установлены 4 резервуара, каждый из которых по 200м3, засыпанных в земле. Проект сырой, в разделе ОПС датчики показаны только на общем плане,вообщем не понятно с установкой.... Общее колличество 16 шт., на каждый резервуар по 4шт. Завязано вся система на С2000-4. И вообще целесообразно ли устанавливать данные датчики на стойках над резервуарами. Сталкивались с таким, что устанавливали тепловые датчики в нефтяные резервуры,(врезали датчики в сам резервуар) тип датчиков был другим, но чтоб устанавливать тепловые датчики на стойках над резервуарами, это вопрос интересный.....тем более нет ни какого навеса, на открытом воздухе

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 20.11.2015, 13:10

А что Вас смущает?
Климатические характеристики ИП, вроде как, позволяют устанавливать извещатель на открытом воздухе, это первое. Второе, температуру хранения сжиженного газа не подскажете? Что-то мне подсказывает, в момент ахтунга газ внутри резервуара гореть не будет.
Делайте аккуратно, герметизируйте вводы кабелей и проводов, защищайте их же от механических повреждений и всего делов-то, тем паче, что с резервуарами Вы знакомы не по-наслышке.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 20.11.2015, 13:27

DruG писал(а):видимо смущает то, что термопара, которую и погнуть легко, будет торчать на улице :ne_vi_del:
Ограждения никто не отменял, да и прямо сказать, топтаться на резервуаре со сжиженным газом, это как-то моветон.

Averyanov Sergey
Автор темы
Averyanov Sergey
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер КИП и А

Непрочитанное сообщение #4 Averyanov Sergey » 20.11.2015, 14:05

Вот именно, как вы выражаетесь во время ахтунга, газ внутри резервуара гореть не будет, ну проект есть проект, будем ставить

signalcontrol
signalcontrol
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: монтажник-проектировщик

Непрочитанное сообщение #5 signalcontrol » 24.10.2016, 10:42

:pri_vet:-: Что касается резервуаров с хранением сжиженного природного газа, требования по проектированию систем пожарной безопасности на таких объектах указаны в СП 240 - 2015 года, в пункте 9.1.4: на наружных установках и вблизи резервуаров с сжиженным природным газом должно быть установлено не менее трех извещателей пламени. Вот Вам и ответ!

makcim
makcim
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28.03.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: КИПиА

Непрочитанное сообщение #6 makcim » 28.03.2017, 17:19

Averyanov Sergey писал(а):Вот именно, как вы выражаетесь во время ахтунга, газ внутри резервуара гореть не будет, ну проект есть проект, будем ставить
Добрый день! А сам процесс установки где можно посмотреть? если таков имеется!

skameykin22 M
Аватара
skameykin22 M
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: менеджер
Откуда: Питер
ICQ

Непрочитанное сообщение #7 skameykin22 » 06.04.2017, 12:53

Да, я бы тоже посмотрел.

Alennuhka21 F
Alennuhka21 F
Возраст: 38
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19.04.2017
С нами: 6 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: г.Иваново

Непрочитанное сообщение #8 Alennuhka21 » 19.04.2017, 20:24

Фото в студию )))


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Охранно-пожарная сигнализация»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности