Получается что не нужно было добиваться постоянного свечения HL4, если настройка произошла успешно, то после переключения переключателя № 6 в положение OFF, HL4 должен светится в течении 55сек, также нужно проверить положение переключателя № 5, должен быть в положении OFF.Если уровень сигнала чрезвычайно высок и не может быть
скомпенсирован настройкой внутреннего усилителя, зеленые
индикаторы HL1, HL2, HL3, HL5 будут гореть, красный индикатор HL4
тоже будет гореть. В этом случае рекомендуется уменьшить площадь
отражателя (в два раза) и повторить настройку.
Так я же и говорю что добился что при юстировке H4 не горел красным после чего поставил №6-OFF и закрыл крышку. И непонятно разве на выходе должно быть 4.7 кОм ? а не 4.7+0.5 ?Mixail 51 писал(а):Получается что не нужно было добиваться постоянного свечения HL4
На колодке цепь уже замкнута получается. Дальше провода подключаюся через дорожки где еще +0.5 кОмMixail 51 писал(а):А что за значение 5.2 кОм?
Именно так, получается либо он настроен неверно, либо заводской брак.Samuilus писал(а):...значит дело в ИПДЛ ?
Вернуться в «Охранно-пожарная сигнализация»
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость