Помогите разобраться с причиной отключения Табло "Выход" при потере питания

FORUM_NAME: Охранно-пожарная сигнализация
Описание: Охранно-пожарная сигнализация
Модератор: Модераторы
Aktau
Автор темы
Aktau
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.04.2021
С нами: 5 месяцев 2 дня
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Aktau » 26.04.2021, 08:31

Система состоит из с2000м, сигнал 20п, с2000би. Отключается 220в, садится АКБ. После появления питания и включения системы не загорается Табло "Выход". Не можем разобраться с причиной. Делаем обрыв ДИП начинает работать. В настройках с2000м и сигнал 20п все проверили много раз. Все в порядке.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 34
Сообщения: 874
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 26.04.2021, 09:03

Aktau, уточните версии приборов, схему подключения таблички "выход"(на какое реле или выход), по возможности пришлите конфигурационный файл или фотографию настроек "сигнал 20п".

Aktau
Автор темы
Aktau
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.04.2021
С нами: 5 месяцев 2 дня
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Aktau » 26.04.2021, 12:05

это конфигурации прибора с2000м
Вложения
блок 3-3.rar
(1.9 КБ) 51 скачивание

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 34
Сообщения: 874
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 26.04.2021, 14:23

Aktau, уточните схему подключения таблички "выход"(на какое реле или выход), по возможности пришлите конфигурационный файл или фотографию настроек "сигнал 20п" для этого реле или выхода.
Возможно Вам поможет:
Источник https://bolid.ru/files/373/566/signal_20p_s20_p01_rept_nov_19.pdf
4.2.2 Для централизованного управления реле (командами сетевого контроллера) необходимо:
–в блоке выключить связь реле со шлейфами (у всех ШС выключить параметр «Управление реле 1...5»);
–назначить любую «Программу управления», предполагающую подходящее исходное состояние реле («включено» или «выключено»);
–в сетевом контроллере необходимо задать связь реле с разделами, назначить программу, задержку и время управления реле.

4.2.3 При отсутствии связи реле со шлейфами «Программа управления» определяет только исходное состояние реле – состояние, в которое устанавливается реле при включении питания. В большинстве случаев для реле блока, которое должно управляться централизованно, в блоке задается «Программа управления», предполагающая исходное состояние реле «выключено», например, программа 1 («Включить»). После включения питания блока до команды централизованного управления, переводящей реле в состояние, соответствующее текущему состоянию связанных с реле разделов, может пройти некоторое время. Поэтому если используется программа централизованного управления, предполагающая исходное состояние «включено», то целесообразно переводить реле в состояние «включено» сразу после включения питания. Для этого в блоке необходимо задать любую программу управления реле, имеющую исходное состояние «включено», например, программу 2 («Выключить»).

Andrey V
Andrey V
Репутация: 8
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 5 лет 5 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 Andrey V » 27.04.2021, 15:32

Aktau писал(а):это конфигурации прибора с2000м
Почему все так любят назначать тактику "лампа" для табличек, которые управляют эвакуацией? Где написано, что они должны мигать при неисправностях?
Если Вам нужно, чтобы они в норме светились, а при пожаре мигали, поставьте тактику "мигать из состояния включено". В этой тактике нет состояния "выключено".