Вопрос по Рупор 200

FORUM_NAME: Системы оповещения и трансляции
Описание: Системы оповещения и трансляции
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Golos
Автор темы
Golos
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: монтажник,инженер

Непрочитанное сообщение #1 Golos » 07.02.2019, 10:34

Добрый день. На объекте самопроизвольно включилось оповещение, но условий сработки не было (пожар 2).
Рупор выдал следующие события :
Обрыв Выхода 1 и 2;
Сработка цепи пуска;(основной вопрос по этому событию. На другом объекте тоже есть рупор 200, но таких событий я не видел. При каких условиях оно выскакивает? Как оно связанно с запуском оповещения?)
Пуск речевого оповещения;
Сброс речевого оповещения; ( Длительность сообщения 30сек )
Восстановление выхода 1 и 2.

Rustam74
Rustam74
Возраст: 51
Репутация: 3
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #2 Rustam74 » 07.02.2019, 15:00

У этого прибора возможен запуск оповещения не только пультом через интерфейс, но и замыканием контактов "Вход запуска внешнего оповещения".
По-видимому, оповещение запустилось именно по замыканию этих контактов ...