Организация запуска и остановки речевого оповещения JEDIA

FORUM_NAME: Системы оповещения и трансляции
Описание: Системы оповещения и трансляции
Модератор: Модераторы
tdatom72
Автор темы
tdatom72
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14.09.2018
С нами: 2 месяца 29 дней
Профессия: монтажник, наладчик

Непрочитанное сообщение #1 tdatom72 » 14.09.2018, 13:50

Всем здравствуйте. Подскажите кто знает. Дано:
1. Усилитель JEDIA JPA-1240A
2. Встраиваемый модуль голосовых сообщений JDM-10A
Требуется с помощью прибора из продукции Болида организовать запуск оповещения по пожару и отключение оповещения по снятию шлейфа или раздела.
Сейчас логика работы следующая: Пожар, оповещение включается, снимаем шлейф(раздел) - оповещение работает, ставим шлейф (раздел) после устранения причины пожара - оповещение работает. Делаем сработку ещё раз - оповещение отключилось.
Я так понимаю, что включение оповещения происходит при кратковременном замыкании контактов и отключение так же. Как организовать работу реле прибора либо пульта С2000М, что бы происходило кратковременное замыкание при пожаре и ещё одно при снятии шлейфа (раздела)?

Saimak
Saimak
Возраст: 42
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #2 Saimak » 14.09.2018, 20:24

Подключить в линию управления второе реле с соответствующей программой. Ну или сценарий писать для существующего реле.

DruG
DruG
Репутация: 50
Сообщения: 712
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 2 года 9 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #3 DruG » 15.09.2018, 06:28

как по мне, то это какая-то странная логика работы оповещения. Оповещать должно пока есть сигнал.
Предположим, что создан сценарий, который клацнет релюшкой при Взятии раздела (т.к. Снятия в пожарке не осталось), т.е. если разделов будет несколько, то каждый из них запустит этот сценарий и оповещение не заткнётся :du_ma_et:
Иногда, для проверки связи в Орионе просто запускаешь Взятие раздела, бывает ядро теряет связь, но никак об этом не информирует и тогда вечно висит надпись Удалённый запрос на взятие, а если Взятие прошло, то сценарий оповещения оказался запущен :nel-zya:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 75
Сообщения: 2579
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 1 месяц
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 15.09.2018, 11:43

Куда у вас подключен управляющий выход АПС, на какой из блоков?
Для того, чтобы запускать сообщение достаточно замкнуть контакты Message и GND модуля JDM-10A. Сейчас, такое ощущение, что у вас подключено на Start/Stop, импульсное управление.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Системы оповещения и трансляции»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности