Непрочитанное сообщение #21 pet-and » 26.09.2017, 09:01

Попробуйте выполнить калибровку JSc-132. Может быть и в этом причина.
А так, по опыту и подобию, Jedia давно уже превратилась в тяжелый железный хлам. Так полагаю, что и JDM не сильно качеством отличается. С блоком контроля линий всегда были проблемы.

Dune
Dune
Репутация: 0
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 07.11.2015
С нами: 2 года 5 месяцев
Профессия: новичек

Непрочитанное сообщение #22 Dune » 28.09.2017, 15:51

pet-and писал(а):
Вопрос при проверке линии на JSC-132A на разных двух каналах выводит: Over Range! и Under Range (переводчик: За пределы диапазона! и Под диапазоном)
Не понял какой диапазон он имеет виду, в инструкции по нулям про этот момент

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 53
Сообщения: 2400
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #23 pet-and » 28.09.2017, 16:05

Это говорит об отклонении измеренного значения импеданса от записанного в устройство.

Aleksey186
Aleksey186
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 3 месяца 3 дня
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #24 Aleksey186 » 23.01.2018, 15:29

Всем добрый день! Пришел к нам объект с JEDIA. В стойке что только нет. Кажется половину бы выкинуть. Короче эта хрень то разговаривает, то нет. Живет своей жизнью. В последние пару дней вообще молчит. Разговаривать перестает по всем каналам одновременно. Ладно бы какой то канал отваливался, а то все и разом. Индикация на блоках при этом не меняется. Что то моргает, что то светится, что то молчит.
PS: С этой системой ни разу ни когда ни встречался. Если надо, то напишу что там установлено или скину фото.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 53
Сообщения: 2400
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #25 pet-and » 23.01.2018, 15:54

Aleksey186 писал(а):Если надо, то напишу что там установлено или скину фото.
Да не стоит заморачиваться, тут все экстрасенсы.

Aleksey186
Aleksey186
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 3 месяца 3 дня
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #26 Aleksey186 » 23.01.2018, 18:43

JMU-307A, JES-120A, JEU-211A, JSC-132A, JDR-104, JSS-120A, JMA-1410, JME-4A (с двумя модулями), JRG-220A, JPA-480DP, JPD-322A

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 53
Сообщения: 2400
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #27 pet-and » 23.01.2018, 21:32

Сначала по порядку. Что за модули установлены в JME-4A? Что делаете, что и от чего включаете?
Стоит обратить внимание на блок JMA-1410. У него есть входы акустического приоритета, кажется второй и третий, если на них установлен приоритет (выбирается с лицевой панели переключателем), и присутствует входной сигнал (может быть что-то типа белого шума), то на выход пойдёт именно он, все остальные сигналы отсекаются.
Также, есть у вас и удалённые консоли, причём не одна, судя по наличию JDR-104, а посему смотрите за индикатором remote на JRG-220A, у сигнала с консолей высокий приоритет.

Aleksey186
Aleksey186
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 3 месяца 3 дня
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #28 Aleksey186 » 24.01.2018, 06:52

В JME-4A установлен CD-Radio проигрыватель, и Digital Message. Есть две удаленные консоли. Они в рабочем состоянии, но динамики молчат. Получается все работает как и работало, но сейчас просто молчат динамики и по зданию и не молчат динамик на JMU-307A. Дня два назад еще работало и говорило, но периодически могло и не работать. Как будто какая то релюха не включается или подгорела. С прошлой организацией связи нет. На объекте говорят проблема уже пол года такая.

"Что делаете, что и от чего включаете?"
Например: включаю радио - молчок. Делаю сработку на извещатель - молчит. С выносных консолей - молчит. С JEU-211A - молчит.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 53
Сообщения: 2400
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #29 pet-and » 24.01.2018, 06:55

На селекторах JSS-120A, JES-120A индикаторы зон оповещения не включаются?
По пожару JEU-211A не оживает?

Aleksey186
Aleksey186
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 3 месяца 3 дня
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #30 Aleksey186 » 24.01.2018, 12:29

pet-and писал(а):На селекторах JSS-120A, JES-120A индикаторы зон оповещения не включаются?
По пожару JEU-211A не оживает?
На селекторах JSS-120A, JES-120A индикаторы зон оповещения включены постоянно (светятся). на JES-120A - красные, на JSS-120A - зеленые.
JEU-211A по пожару не оживает.На тангенту тож не реагирует. При выдергивании тангенты, JEU-211A начинает пищать и моргать красным диодом. Т.Е. реагирует.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 53
Сообщения: 2400
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #31 pet-and » 24.01.2018, 13:49

Aleksey186 писал(а):При выдергивании тангенты, JEU-211A начинает пищать и моргать красным диодом. Т.Е. реагирует.
Это неисправность, так и должно быть.
Aleksey186 писал(а):На селекторах JSS-120A, JES-120A индикаторы зон оповещения включены постоянно (светятся) .... JEU-211A по пожару не оживает.На тангенту тож не реагирует.
А вот это странно. Индикация на селекторах такая, что присутствует тревожный сигнал на все зоны (замыкание EM/All out на +5V JES-120A).
В общем вывод пока такой: либо не работает связка JES120A=JEU-211 (контакт EM/All), либо неисправен JEU-211. Попробуйте подать +5В с JES-120A на контакт ЕМ JEU-211. Если JEU-211 исправен, тогда на нём должна заморгать лампа Fire и заорать сирена, а потом тревожное сообщение, ну или с тангеты можно будет поорать вволю.
А дальше надо разбираться, откуда приходит, и приходит ли вообще, общий тревожный сигнал.

Aleksey186
Aleksey186
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 3 месяца 3 дня
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #32 Aleksey186 » 01.02.2018, 08:59

В общем проблема оказалась в JPA-480DP. Неисправен. В схемах пропало 15В. Разбираться и искать где пропали эти 15 В было некогда. Поэтому преобразовали присутствующие в схеме 18В в 15В при помощи стабилитрона. Впаяли на ближайшие ножки. Заработал. А вообще, принципиальные электрические схемы где то можно взять?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 53
Сообщения: 2400
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #33 pet-and » 01.02.2018, 09:45

Aleksey186 писал(а):А вообще, принципиальные электрические схемы где то можно взять?
Схем вам никто не даст, они есть только у производителя.
Aleksey186 писал(а):В общем проблема оказалась в JPA-480DP. Неисправен.
Как-то вы путаетесь в показаниях, я же спрашивал
pet-and писал(а):По пожару JEU-211A не оживает?
а вы ответили
Aleksey186 писал(а):JEU-211A по пожару не оживает.На тангенту тож не реагирует.
И усилитель в таком случае ни при чем, ему нечего усиливать, входного сигнала от JEU-211 в таком случае нет.

Aleksey186
Aleksey186
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.01.2018
С нами: 3 месяца 3 дня
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #34 Aleksey186 » 08.02.2018, 18:11

Извеняйте! "JEU-211A по пожару не оживает.На тангенту тож не реагирует." Имел ввиду нет звука.
А причина в JPA-480DP. И до конца пока не устранима. Т.е. надо разбираться с ним. Но пока работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 53
Сообщения: 2400
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #35 pet-and » 08.02.2018, 19:26

Aleksey186 писал(а):JEU-211A по пожару не оживает
Когда этот блок оживает, он ярко красным фонарём то ли горит, то ли моргает, точно не вспомню. При этом на матрице JRG-220 горит огонёк "Emergency", на усилителях горит индикатор включения приоритетного входа.

Gennadiy 96rus M
Gennadiy 96rus M
Возраст: 30
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 24.08.2017
С нами: 8 месяцев 2 дня
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #36 Gennadiy 96rus » 07.04.2018, 12:45

Это у них нормально, частый случай что релейные блоки сгорают, хуже если усиление загнется