Непрочитанное сообщение #1 makx10 » 12.04.2018, 13:47

Добрый день! Болидовцы и жители форума, Извините меня - хочу написать о том как или по какой схеме подключать
Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой серия ST-ER115 в прибор C2000-2.
ST-ER115.jpeg
ST-ER115.jpeg (33.54 КБ) 5684 просмотра

C3A0457B84E4FDA27D0C2A7665970E2F-1.jpg

Если кто знает напишите пожалуйста об этом!

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 12.04.2018, 16:47

можно подключить по простому, как обычный выключатель - питание эл.замка пропустить через клеммы 3-4 (или 7-8), т.е. "+" от с2000-2 идёт в клемму 3, а из клеммы 4 выходит до эл.замка. При нажатии кнопки, реле размыкается и дверь открыта. Но при таком варианте с2000-2 не будет знать, что кто-то нажал кнопку.
можно подключить на Exit1-GND1, тогда клеммы будут 1-2 (или 5-6). При нажатии кнопки контроллер откроет дверь и выдаст сообщение, что предоставлен доступ по кнопке.

makx10
Автор темы
makx10
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12.04.2018
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: Начинающий монтажник

Непрочитанное сообщение #3 makx10 » 12.04.2018, 18:33

Добрый день! Благодарю за ответ. Простите не смогли это примерно нарисовать!

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 12.04.2018, 19:02

makx10 писал(а):Добрый день! Благодарю за ответ. Простите не смогли это примерно нарисовать!
Ну ё-моё, вы чего. Всё же и так нарисовано (в инструкциях ищем схемы подключения извешателей с Н.З. и Н.О. контактами), и подробнейшим образом описано уважаемым DruG

snake
snake
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14.04.2021
С нами: 2 года 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 snake » 14.04.2021, 16:11

Там два выхода - один цепляй в разрыв замка, другой на охранный шлейф для контроля