Непрочитанное сообщение #21 AlexRuden » 30.04.2013, 19:50

Alex88 писал(а):Выше С2000 - да, у них свой протокол. Я про то что ниже, С2000М позволяет подсоединить к себе 127 адресов, сам имея в сети RS-485 адрес 0
Alex88, вот вас понесло куда-то ...
Зайдите в "режим программирования" пульта , пункт 54 (наберите) и присвойте адрес "0". Получилось?
Пульт имеет "фантомный" адрес, который нужен для программирования утилитами и для АРМ. Ну и проверить сами можете ППрогом, имея пульт и прибор с2000-хх с одинаковыми адресами в системе.
Курите man'ы , господа.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #22 Alex88 » 30.04.2013, 20:16

Я кажется понял, ТС имеет ввиду адрес пульта выше - после прохождения через С2000-ПИ, там да от 1 до 127..