Доброе время суток! Помогите в такой проблеме! Суть такова! Огромный магазин, постоянно ходят покупатели. Охранная сигнализация смонтирована на базе прибора Сигнал-20. ППКОП Сигнал-20 связан с С2000М. С2000М находится на посту охраны в соседнем здании. Вечером последний продавец топает на пост охраны и с клавиатуры ставит охранную сигнализацию на охрану! соответственно утром тоже самое, но наоборот! Попросили меня помочь в организации постановки на охрану через магнитный ключ! Что мы сделали: отрезали шлейф к СМК над входной дверью! Пустили по нему RS-485. От пожарной таблички "Выход" (которая напрямую запитана от 12В) запитали С2000-4! Включили С2000-4 в систему охраны! Отрезанный шлейф закинули на С2000-4! Считыватель и оповещатель световой подкинули к нему же! На посту охраны залили С2000М! Создал раздел состоящий из шлейфов Сигнала-20 + 1 шлейф С2000-4. Сделал уровень доступа для этого раздела (т.к. система охраны не ограничивается этим магазином). Ввел через считыватель С2000-4 ключи, дал им уровень доступа! Привязал считыватель С2000-4 к пульту! Привязал раздел к считывателю! Все залил! Проверял таким образом: при открытом магазине прикладывал ключ к считывателю, на пульте высвечивалась идентификация хоз органа и ВСЕ! Процесс постановку на охрану даже не начинался! Что я не так сделал???? Помогите плиз!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 22.11.2012, 18:04

Все правильно, только вот прикладывать карточку нужно два раза. Плюс считыватель должен быть подключен в режиме хозоргана кажется...
У ключа должен быть статус хозоргана.
Курите man'ы , господа.

dedpihto
dedpihto
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 21.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #3 dedpihto » 22.11.2012, 18:21

1) Ключи должны храниться в пульте и не должны быть записаны в память ключей прибора
2) Не надо привязывать считыватель к пульту (привязка делается для последующего управления с пульта или клавиатуры)
3)
Привязал раздел к считывателю!
- это как?! Наверное привязали раздел к прибору?
4) Да, и как сказал AlexRuden, идентификатор нужно прикладывать два раза

mark_omarov
Автор темы
Аватара
mark_omarov
Автор темы
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 mark_omarov » 23.11.2012, 06:30

Спасибо други за рекомендацию! Иду пробовать! Отпишусь в ответ!

mark_omarov
Автор темы
Аватара
mark_omarov
Автор темы
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 16.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер ОПС
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 mark_omarov » 23.11.2012, 11:22

отвязал считыватель от пульта и 2 раза приложил ключ - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! СПАСИБО!

komintek056
komintek056
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: Начальник участка

Непрочитанное сообщение #6 komintek056 » 25.01.2013, 12:01

mark_omarov писал(а):отвязал считыватель от пульта и 2 раза приложил ключ - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! СПАСИБО!
Спасибо всем. Если бы не это предложение, я бы еще неизвестно сколько мучился пытаясь поставить на охрану группу разделов ключом ТМ)))!

Sergei Krop
Sergei Krop
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 Sergei Krop » 07.02.2013, 08:06

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а как сделать, чтобы не прикладывать 2 раза карточку к считывателю, т.е. сразу ставилось или снималось с охраны

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #8 прораб » 07.02.2013, 08:48

Sergei Krop писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а как сделать, чтобы не прикладывать 2 раза карточку к считывателю, т.е. сразу ставилось или снималось с охраны


Вы хоть состав оборудования укажите, а то наши телепаты как всегда в отпуске.

Sergei Krop
Sergei Krop
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 Sergei Krop » 07.02.2013, 09:17

Панель С2000, сигнал 20п smd. При первом считавание пишет идентификацию хозоргана, при втором запрос на взятие и сразу взятие шлейфа

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #10 AlexRuden » 07.02.2013, 11:40

Sergei Krop писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а как сделать, чтобы не прикладывать 2 раза карточку к считывателю, т.е. сразу ставилось или снималось с охраны

А зачем? Это ваша прихоть?
Сделать то можно, и максимум на 4 типа хозоргана.
Нужен с2000-4 и с2000м (вер. 2.05)
Курите man'ы , господа.

Sergei Krop
Sergei Krop
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #11 Sergei Krop » 07.02.2013, 12:08

если подносить одну и ту же карточку то идентификация не происходит. Если другую то пишет. Считыватель находится в гараже и не видно никакой индикации охранных шлейфов, не понятно кто последний подносил карточку. Поэтому неизвестно сколько раз надо приложить её

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #12 AlexRuden » 07.02.2013, 12:22

Sergei Krop писал(а):если подносить одну и ту же карточку то идентификация не происходит. Если другую то пишет. Считыватель находится в гараже и не видно никакой индикации охранных шлейфов, не понятно кто последний подносил карточку. Поэтому неизвестно сколько раз надо приложить её
Что-то мало понятно что же вы хотите?
Читайте инструкцию - там написано как происходит процесс снятия\взятия.

Поставьте Лампу на улице, чтоб видеть взятие на охрану.
Второго прикасания тойже карты прибор ждет около 30 сек., потом в исходнуюю и ему пофиг кто там последний. Вы что там наперегонки карты прикладываете?

Вам скорее всего лучше поставить с2000-4, имхо.
Опишите объект. и принцип постановки на охрану.
Курите man'ы , господа.

Sergei Krop
Sergei Krop
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #13 Sergei Krop » 07.02.2013, 12:38

котедж, гараж, домик охраны. Считыватель стоит в гараже и параллельно в прихожей в доме, зацеплены на сигнал 20п. Панель С2000 и С2000БИ висят в охране. Где считыватели висят нет никакой индикации. Провод уже нет возможности протянуть на лампу. Хозяева злые и им два раза карту в падлу подносить. Шлейфов 20

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #14 AlexRuden » 07.02.2013, 12:44

Тогда только задействовать с2000-4 и групповую постановку в Сигнале., либо составлять сценарий в пульте, но нужен пульт С2000-М(2.05)

----

С групповой - в теории, надо проверять :( Скорее всего можно добиться только взятия, а снятие увы...

Так что без сценария никак.
Курите man'ы , господа.

Sergei Krop
Sergei Krop
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #15 Sergei Krop » 07.02.2013, 12:57

Спасибо за совет! Сейчас на столе пока мучаем систему.