И вместо ПИ-ГР,подключить ПИ по RS-485. Это не будет лишним.parhom писал(а):Т.Е. напрямую подключить компьютер к с2000м по 232 протоколу?и что это за кабель такой(обычный комовский разъем?)?
Напрямую. Кабель этот идет в комплекте с С2000М или ПИ-ГР.parhom писал(а):Т.Е. напрямую подключить компьютер к с2000м по 232 протоколу?и что это за кабель такой(обычный комовский разъем?)?
Какой протокол работы в АБД выбран, такой режим и ставить.parhom писал(а):а режим работы какой тогда выставить у с2000м?и в ореоне поставить подключение к ПКУ с 2000м(по умолчанию стоит ПИ)?
А в РЭ по С2000/С2000М то вообще заглядывали ? Если такие вопросы ....задаете, на крайняк каталог типовых решений хотя бы гляньте если читать лень.masol77 писал(а):А будет ли работать так?
ПК подключен к С2000ПИ по 232 а далее этот же С2000ПИ к С2000М по 485
Конфликта не будет. Смотря какой режим пульта Вы используете. При "ПИ\резерв", системой управляет компьютер. Пульт будет находится в режиме преобразователя интерфейсов, а в случае отключения компьютера автоматически переходить в рабочий режим и брать управление системой на себя. В случае режима "компьютер", всей системой будет управлять пульт, а на компьютер будет передавать отчеты о событиях и принимать от него команды.crack писал(а):подскажите, обязательно ли ставить ПИ-ГР, когда можно используя АРМ ОРИОН, подключиться через COM порт к ПУ С2000М, а далее по 485 ко всем остальным приборам через С2000М? не будет ли после этого конфликт как два устройства мастера( АРМ ОРИОН и С2000М)?