С2000М и обрыв ШС.

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


363636
Автор темы
363636
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.08.2018
С нами: 5 лет 7 месяцев
Профессия: Электромонтер

Непрочитанное сообщение #1 363636 » 21.08.2018, 20:53

Здравствуйте.
Имеется пожарная сигнализация на С2000М версия 2.04 и 5шт - Сигнал 20. Есть пара ШС, которые из-за плохого или окисленного контата (мое мнение), постоянно выдают "обрыв ШС". (об этом отдельный пост в теме ПС).
Достали они охрану, в помещении которой находятся приборы, просто нет слов. То какой-то период всё нормально, то может 30 раз за ночь сработать.
В чем собственно вопрос. Можно-ли в С2000м (или в Сигнал 20), отключить звуковое оповещение о "обрыв ШС", оставив звук только на "Внимание" и "Пожар"?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 21.08.2018, 21:12

Отключить можно только всё звуковое сопровождение.
Попробуйте действовать с помощью сценариев переименования С2000-М.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #3 google » 22.08.2018, 09:30

Да, в версиях 2.хх еще вроде бы есть возможность настраивать звуковое оповещение в переименовании событий.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #4 Saimak » 22.08.2018, 15:22

А если не сработает ПС? Охранники за тебя в тюрьму не поедут. Пусть хозорган на ремонт раскошеливается, хотя можно ему его деньги за счет своей свободы экономить.

lukih
lukih
Репутация: 1
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 15.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #5 lukih » 01.09.2018, 11:41

В трансляции событий из пульта убери "неисправности".


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 8 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности