Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли настроить автоматический сброс сигнала Пожар 1 или Пожар 2 на (через определенное время) без участия оператора? В связке с контроллером С2000М работает С2000-КДЛ с адресными пожарными извещателями.
Vse писал(а):уточните версии приборов, по возможности пришлите конфигурационные файлы или фотографии настроек.
Зачем? Вопрос, в принципе решаем, с применением некоторой избыточности системы. Вот только, зачем потакать бабушкам, которым противный писк пожарки мешает смотреть любимую серию ненавистного сериала?
Добрый день! Подключил к Сигналу 10, 3 тепловых датчика ИП 103-5/1-А3 (с индикатором), с резистором 4.7, в приборе установил тип ШС- тепловой. При эмуляции сработки одного датчика, прибор уходит в состояние Пожар 1, а вот при сработке второго, В...
Последнее сообщение
А можно ли как то сделать, чтобы от двух датчиков в одной зоне (шлейфе) прибор уходил в пожар 2?
Нет.
Приветствую всех. Пульт с 2000М, приемно-контрольный Сигнал 10, и шлейф с неадресными дымовыми извещателям ДИП 31. Как добиться сработки с Пожара 2, не пойму как настраивать не адресные. Может кто ткнёт носом в какую документацию. Буду признателен.
К одному из шлейфов прибора Сигнал20П подсоединен провод от промышленного реле, которое размыкается при превышении определенных параметров. При этом соответственно Сигнал20П показывает обрыв шлейфа (когда реле разомкнуто шлейф нормально взят под...
Последнее сообщение
Ошибся конечно в описании. Когда реле замкнуто - нормально на охране
Разобрался сам. Порядок действий
1) тип шлейфа в пульте с2000м - технологический, в бки2000 тоже
2) тип шлейфа в сигнал20П - технологический программируемый (12), при...
Подскажите, как правильнее делать. Есть ПС на пульте и нескольких КДЛ. На КДЛ (2.26) есть несколько ДИП-34, с которых необходимо получить ПОЖАР2 и запустить фрамугу на СП4, подключенную к этому КДЛ. Как я понял, понятие РАЗДЕЛ в пульте и ЗОНА в КДЛ...
Суть: нужно настроить в Орион Про (именно в нем, не на пульте) чтобы при пожаре щелкало реле (С2000-СП1).
Где можно связать пожар с реле? На пульте я знаю как это сделать (просто назначить сценарий на реле), но вот в Орионе найти не могу.
Сценарием...
Последнее сообщение
SeelemeMoon , эммм а привязать например к группе разделов?Версия ОРион Про какая?
Как-то ночью от города прошло кратковременное отключение электроэнергии. Утром попросили проверить пару объектов, всё ли там в порядке, как себя чувствует пожарная и охранная сигнализация. По прибытии выяснялось, что на охранный пульт прилетел...
Последнее сообщение
Fedot , а есть возможность повторить отключение?И правда интересует с какого прибора пришел пожар 2.Прибор ОС или ПС?Если на пульте ПС нет сообщений...наверняка прибор от которго пришел сиганл относится к пульту ОС.
Нужно искать короче этот шс.
для разработчиков. пульт версии 3.02, кдл в1.46, дип 34А-02 в1.20.
ситуация такая: при сработке датчика, если его, после этого, отключить от линии, то пожар не сбрасывается ни каким образом. ни с пульта, ни с АРМ орион-про. не помогает ни...
Последнее сообщение
Judge-Dredd , как вы определили,какое реле за что отвечает?
конфиг есть?
Добрый день. Возможно на Орион настроить речевое оповещение только для событий Пожар 1 и 2? Отображения событий неисправностей нужны, но только без звукового сопровождения. Модуль речевого оповещения проговаривает всё.
Последнее сообщение
Можно. В АБД смотрите настройки групп событий и там убираете всё речевое, что не нужно.
Добрый день .
Есть пламенники ИП329 . Для сброса состояния тревоги им нужно ссбросить питание самого пламенника. Сброс шлейфа не снимает тревогу. Подскажите как это реализовать ....ни как не могу добиться. Управляется все С2000-М. И Возможно ли это...
Последнее сообщение
да реле то есть, но они могут быть уже заняты, хотя обычно используют Л и С, а 1, 2, 3 остаются пустыми, можно и через них.
Здравствуйте. Такой вопрос: По проекту я должен запустить охранную сигнализацию через обычный Сигнал 20. Загвоздка в том, что взятие\снятие будет производиться через считыватель тач мемори. Подскажите как подключить считыватель к сигналу 20. (Не П,...
Последнее сообщение
Разве он не только для Бкишных ключей и управления бки?
Ключи прописываются в С2000 с правами на управление разделом (разделами). Для БКИ указывается привязка управления разделами.
Мнения и комментарии, размещённые во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации forum-bolid.ru.
Администрация forum-bolid.ru не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей forum-bolid.ru, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям forum-bolid.ru.
Кроме этого, Администрация forum-bolid.ru не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с forum-bolid.ru.