Доброго дня!
Molotok писал(а):клеймам
Molotok писал(а):Посмотрев много видео уроков сделал вывод что необходим модуль Сигнал 20П
Не правильный сделали вывод. Либо не те видео смотрели.
И вообще, это не модули. По простому: С2000М - пульт, С2000-КДЛ - контроллер двухпроводной линии, С2000-КПБ - контрольно-пусковой блок, ДИП-34А - пожарный извещатель.
Для начала посмотрите вот эти видео:
https://bolid.ru/support/study/webinars/uprog.html - в части конфигурирования С2000-КДЛ
https://bolid.ru/support/study/webinars/pprog.html - конфигурирование С2000М
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:Вот это рук-ва по эксплуатации этих приборов:
https://bolid.ru/files/373/566/s2000m_ret_v.3.02_jul1.pdf - С2000М 3.02
https://bolid.ru/files/373/566/s2000m_ret_v.2.07_oct.pdf - С2000М 2.07
https://bolid.ru/files/373/566/s2000_kdl_ret_v.2.20_jun_17.pdf - С2000-КДЛ
https://bolid.ru/files/373/566/s2000_kpb_et_v.3.02_feb_17.pdf - С2000-КПБ
https://bolid.ru/files/373/566/dip_34a_03_et_v.1.01_dec.pdf - ДИП-34А
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:Это программы для конфигурирования:
https://bolid.ru/files/373/566/instpprog.zip - PProg
https://bolid.ru/files/373/566/UProg41054.zip - UProg
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:Начали вы всё правильно делать, в плане подключений, только забыли КПБ подключить.
Кстати, зачем вам КПБ?
Теперь краткая последовательность дальнейших ваших действий:
- настроить КДЛ и задать ему адрес программой UProg;
- задать адрес ДИП-34А, тоже через UProg;
- настроить КПБ и задать ему адрес через UProg;
- настроить С2000М, а затем создать конфигурацию с помощью PProg.
Кстати, для подключения к компьютеру нужен либо COM-порт на компьютере, либо преобразователь USB-RS232.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:В принципе, после просмотра видео, очень много вопросов у вас отпадет. Можете многое проматывать
Будут вопросы, задавайте