C2000-М авария

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


stek
Автор темы
stek
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник, наладчик, инженер

Непрочитанное сообщение #1 stek » 15.02.2017, 09:46

есть C2000-M в составе системы пожарной охраны (C2000-КДЛ, С2000-КПБ, дымовые датчики производства Болид, тепловые датчики, С2000-СП, С2000-БИ).
Устранены ошибки в конфигурации, нашел несоответствия конфигурации нескольких КДЛ, привел проект в PProg в соответствие с КДЛ.
Разделы становятся на охрану, КДЛ-ы ошибок конфигурации не выдают, светодиоды все зеленые на всех КДЛ. На пульте С2000-М мигает индикатор "авария" и на С2000-БИ мигает индикатор неисправность по всем трем разделам.
Где еще можно поискать проблему?
P.S. с болидом С2000 никогда ранее не сталкивался, могу не видеть очевидную причину

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 15.02.2017, 09:57

Программой Shleifes прогоните все, может где то контроль второго питания не отключили, либо корпус на приборе каком нибудь открыт.
Еще иногда бывает что зависают ошибки от неправильной конфигурации, тут помогает сброс прибора, причем не только по питанию, но и через меню пульта.
Не ошибается только тот кто не работает.