Капризничает система..

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
Sam Queen M
Автор темы
Sam Queen M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12.12.2016
С нами: 1 год 2 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Sam Queen » 26.01.2017, 14:17

В общем, стала капризничать система.
Периодически рандомно отключаются несколько разделов из 60 разделов пожарной сигнализации.
Все приборы стоят рядом и подключены по шине как надо, пульт конечный, зашунтирован 620Ом. В системе 4кдл(2.02), с2000м(2.06), с2000-бки(2.23), парочка сп и рип rs-12.
Раньше работал стабильно, а потом после НГ стали каждый день отключаються разделы в произвольном порядке(где-то 4-5 разделов). На бки пишет нет связи, на с2000м пишет отключены, потом через некоторое время восстанавливается.

p.s.: Однажды пришел, бки писал, что нет связи с 2 разделами, физически протопал в помещения с датчиками из пропавшего раздела, вижу все извещатели находятся в дежурном режиме и как таковой неисправности не обнаружил. Ладно, подключился к кдл, а там дипы из пропавшего раздела присутствуюи и фурычат. Хмм, призадумался, вышел из режима программирования, пульт начал опрашивать приборы и шлейфы и бац, все восстановилось :zvez_ochki:

Замер питания на приборах больше 13В, проблема не в питании, тогда в чем?

sergey1234
sergey1234
Репутация: 2
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #2 sergey1234 » 26.01.2017, 15:16

В монтаже...
Проверьте линию по RS-485.(провода.соединения.наводка)...

DruG
DruG
Репутация: 35
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 1 год 11 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #3 DruG » 26.01.2017, 15:27

подозреваю, что сначала прилетает пресловутый "Некорректный ответ", после чего ШС отключается, а потом "ШС подключен"... метод борьбы с этой бедой - рубить ДПЛС на куски и искать сбоящий участок

Sam Queen M
Автор темы
Sam Queen M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12.12.2016
С нами: 1 год 2 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #4 Sam Queen » 26.01.2017, 15:34

DruG » 1 минуту назад
подозреваю, что сначала прилетает пресловутый "Некорректный ответ", после чего ШС отключается, а потом "ШС подключен"... метод борьбы с этой бедой - рубить ДПЛС на куски и искать сбоящий участок

4 кдл, 60 разделов, могут отключиться абсолютно любые разделы

Saimak
Saimak
Возраст: 42
Репутация: 1
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 4 года 11 месяцев
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #5 Saimak » 26.01.2017, 15:48

Как могут отключаться разделы? Это следствие. Отключаются\теряются шлейфы в разделах, а это происходит или из-за потери извещателей, или из-за потери устройств. Что именно происходит?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 61
Сообщения: 1695
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 26.01.2017, 16:41

Отключения происходят на одной КДЛ или на всех? Есть система в отключениях какая-нибудь?

Sam Queen M
Автор темы
Sam Queen M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12.12.2016
С нами: 1 год 2 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #7 Sam Queen » 26.01.2017, 16:42

Saimak » 50 минут назад
Как могут отключаться разделы? Это следствие. Отключаются\теряются шлейфы в разделах, а это происходит или из-за потери извещателей, или из-за потери устройств. Что именно происходит?

физически со шлейфами кдл все отлично, когда выходишь из режима прогр пульт переопрашивает кдл и начинает видеть шлейфы кдл, которых перестал видеть

Отключения происходят на одной КДЛ или на всех? Есть система в отключениях какая-нибудь?

ну если любой раздел в паре может пропасть, то может на любом кдле происходить отключение именно определенных шлейфов, не весь кдл, причем шлейы могут теряться частчно с двух кдл

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 61
Сообщения: 1695
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 26.01.2017, 16:51

Яп в таком случае проверял бы ДПЛС. Может где на металлоконструкцию коротит, может еще что.

Rustam74
Rustam74
Возраст: 45
Репутация: 1
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #9 Rustam74 » 27.01.2017, 09:54

Встречаются ситуации, что в ДПЛС-е есть неисправный извещатель, который сам работает корректно (или тоже некорректно), но другим извещателям не даёт нормально работать (отзывается на запросы по их адресам, вместо того что бы молчать). Можно откидывать половину линии ДПЛС и смотреть не пропадут ли вместе с ней все ошибки. Если пропадают, то эту половину снова половинить и так искать извещатель, который мешает остальным.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 61
Сообщения: 1695
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #10 google » 27.01.2017, 10:03

Sam Queen, вам уже три человека написали про ДПЛС, так что дерзайте, проверяйте.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности