Пульт С2000М 2.07 и импорт из Орион ПРО

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Semen
Автор темы
Semen
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Semen » 12.12.2016, 11:41

Добрый день! Ситуация следующая: импортирую конфиг из АРМ Орион ПРО (вер. 1.12, выпуск 2) в пульт версии 2.07. Импорт проходит, разделы, шлейфы в конфиге появляются. Но возникают две проблемы.

Первая и самая дебильная - пульт, после записи в него конфига перестает реагировать на события приборов линии. Пожар, потеря контакта, взлом корпуса не отображаются ни на пульте, ни в АРМ Орион Про. Если записать пустую конфигурацию в пульт, всё прекрасно работает.

И вторая проблема:
После импорта конфига из Орион Про некоторые разделы в pprog остаются пустыми и при попытке добавить шлейфы в раздел появляется ошибка: "Слишком много шлейфов в разделах".
Вложения
image.png

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 12.12.2016, 12:14

По первому вопросу. Надо смотреть уровни доступа, пользователя и привязки управления разделами к пульту и всяким БИ/БКИ/ПТ.
Второй вопрос. Данное сообщение появляется, если превышено количество элементов в разделах, которые может переварить пульт, их может быть не более 2048.
ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ С2000М АЦДР.426469.027 РЭ писал(а):1.2.19 Количество контролируемых элементов (шлейфов сигнализации, адресных
извещателей, контролируемых цепей, выходов адресных блоков) – до 2048.
1.2.20 Количество управляемых элементов (реле адресных блоков) – до 256.
1.2.21 Количество групп элементов – зон (разделов) – до 511, групп разделов – до 128.

EkaterinaIlyina
EkaterinaIlyina
Репутация: 16
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 25.05.2016
С нами: 7 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 EkaterinaIlyina » 12.12.2016, 12:29

1. А мне кажется, что вы не ставите галки в момент, когда надо указать какие события транслировать. Т.е., грубо говоря, включаете фильтр на события. Пульт не отображает и, соответственно, в АРМ "Орион Про" не передаёт.
По второму и правда надо посчитать, сколько ШС всего задействовано в конфигурации.