google писал(а):Вообщем создаёте 2 раздела, один для управления первым считывателем, второй - вторым. Пишите два сценария открытия доступа, также первый для управления первым считывателем, второй - вторым. В первом сценарии разрешающее условие для открытия доступа допустим взятие раздела 1, во втором - взятие раздела 2. Изначальным состоянием выбираете восстановить доступ. Соответственно первый сценарий привязываете к первому считывателю, второй - ко второму. Теперь для открытия или восстановления доступа нужного считывателя с пульта необходимо будем брать или снимать с охраны нужный раздел.
google писал(а):Вот накидал конфигурацию с одним С2000-2
Теперь с помощью пароля 5555 можете ставить/снимать разделы 1 и 2 на охрану/с охраны, соответственно будет открываться или восстанавливаться доступ к первой или второй двери.
google писал(а):Надо обязательно на каждый шлейф поставить 4,7 кОм, поэтому и невзятие
google писал(а):У вас какой версии прибор? В старых версиях эти шлейфы так и называются, ШС1 и ШС2, колодка сверху находится. В новых версиях колодка также находится сверху, но называются они Z1 и Z2 соответственно, GND у них общий. Ставить надо 4,7 кОм. 8,2 кОм используется в датчике прохода, он вам не нужен сейчас.
google писал(а):Вот, на них и нужно вешать 4,7 кОм. Т.е. один резистор между GND и Z1, второй - между GND и Z2.
fanatbolida1 писал(а):google писал(а):Вот, на них и нужно вешать 4,7 кОм. Т.е. один резистор между GND и Z1, второй - между GND и Z2.
Работает, спасибо!