Mixail 51 писал(а):А у Вас что двери или считыватели адресные? Что вы хотите от них события получать?
Я хочу получить номер/название двери, в которую зашёл человек. В мануале печатный лог выглядит чуть по-другому: адрес контроллера и через пробел -- С1, к примеру (первый считыватель).
Mixail 51 писал(а):У Вас в отчете написано что доступ предоставлен прибору под адресом № 104.
Каждый считыватель в отдельный раздел запихните и дайте этому разделу описание, будет хоть какая то ясность.
Попытался. Результата не получил. Ключи забиты в контроллеры доступа, в них UProg-ом поменял номера зон с 65535 на 2NN (NN -- номер кабинета, 200-е номера в пульте отсутствуют) -- они стали отображаться в логе. В принципе этого достаточно, но хотелось бы разобраться полностью. Ибо пока во всей этой системе я понимаю чуть менее, чем ничего :)
Одно утешает: исходная конфигурация сохранена и неприкосновенна :)
Mixail 51 писал(а):nisk писал(а):оставил подключенным кабель до компьютера (длинный, метров 20-30 витой пары, но чтение-запись работает) -- через часов примерно 10 перестала срабатывать кнопка выхода на одном из контроллеров доступа...
Если я правильно понимаю то по этому кабелю идет RS232, а у него максимальная длина это 15 метров, это раз.
Во вторых что подключено на этом кабеле, вернее через что подключен ПК?
Обычно при превышении длины (ёмкости) кабеля начинаются ошибки в данных. Ошибок не замечено.
Через что подключен ПК? Честно говоря, не понял вопроса. К пульту подцеплен коротенький кабель, выведен на сетевую розетку, дальше консольным кабелем Cisco можно подключать к com-порту. Но ПК в том помещении, где висит пульт, неудобен, поэтому
временно кабель удлинён компьютерно-сетевой витой парой. Мне просто стало интересно, как это вообще возможно. Пульт в режиме "принтер", всю ночь и часть утра проработал нормально, контроллерами доступа вроде как не управляет, а кнопка заблокировалась, причём только одна. Ладно, это мелочи, постоянно он там всё равно висеть не будет.