Непрочитанное сообщение #81 Mixail 51 » 21.11.2015, 23:03

1. «*» - это когда реле находится в состоянии "включено", «_» - это когда у реле состояние "выключено", т.е если к примеру мы выберем маску мигания: «**__**__**__» то реле будет прерывисто работать, мигать короче. А вот какому времени соответствует один символ, точно не помню, но где то около 0,5 секунды, нужно в РЭ на пульт смотреть там чего то вроде написано про это самое время.
2. На вкладке реле, на реле СП1 №4 перетаскиваем разделы с пожаркой и ставим программу управления реле № 19 с ограничением по времени работы.
3. А в первом шаге удалить условие "норма зоны" не пытался? Может все таки оно и не дает нормально работать.
Не ошибается только тот кто не работает.

Zerix
Автор темы
Zerix
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #82 Zerix » 23.11.2015, 17:27

Mixail 51 писал(а):1. «*» - это когда реле находится в состоянии "включено", «_» - это когда у реле состояние "выключено", т.е если к примеру мы выберем маску мигания: «**__**__**__» то реле будет прерывисто работать, мигать короче. А вот какому времени соответствует один символ, точно не помню, но где то около 0,5 секунды, нужно в РЭ на пульт смотреть там чего то вроде написано про это самое время.
2. На вкладке реле, на реле СП1 №4 перетаскиваем разделы с пожаркой и ставим программу управления реле № 19 с ограничением по времени работы.
3. А в первом шаге удалить условие "норма зоны" не пытался? Может все таки оно и не дает нормально работать.

Да, всё заработало. Удалил сценарии, поставил, всё стало работать по программе №19. Спасибо огромное.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #83 Mixail 51 » 23.11.2015, 18:22

Получается зря со сценариями заморачивались? :-):
Как говорится: чем проще - тем надежнее, искренне рад что все заработало.