Указывает на ноль,например: 1/101/86/0pet-and писал(а):Либо косяк с интерфейсом (как по проводам, так и одинаковые адреса приборов), либо на самом деле под указанным адресом живет не тот тип прибора, который заложен в программе пульта.
Нет Ethernet в плане.Phoenix писал(а):Такое бывает если пульт версии 2.06 или 2.07, а приборы подключены через C2000-Ethernet 2.05.
Либо C2000-Ethernet прошить самой последней прошивкой, либо пульт прошить прошивкой 2.05.
Не думаю,что это связанно как-то с версией.Ибо,тогда выпадали бы все в подмену/потеря/восстановление.alexfarb писал(а):Недавно была подобная проблема, немного другая конфигурация правда. в связке: приборы-с2000м-орион при запуске оперативной задачи такие же сообщения (подмена, потерян, найден). Понизил версию пульта до 2.05 и все заработало . Пульт 2.07 похоже некорректно транслирует информацию от приборов оперативной задаче в некоторых случаях, у меня это были "Рупоры".
Так ведь выпадают не все, как и в моем случае. У меня только Рупоры выпадали, все 4 штуки. Попробовать вариант с версией пульта - дело 10 минут.PavelD писал(а):Не думаю,что это связанно как-то с версией.Ибо,тогда выпадали бы все в подмену/потеря/восстановление.alexfarb писал(а):Недавно была подобная проблема, немного другая конфигурация правда. в связке: приборы-с2000м-орион при запуске оперативной задачи такие же сообщения (подмена, потерян, найден). Понизил версию пульта до 2.05 и все заработало . Пульт 2.07 похоже некорректно транслирует информацию от приборов оперативной задаче в некоторых случаях, у меня это были "Рупоры".
Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя