Начать нужно с определения программы управления "Реле 4" Сигнала-20П (адр 2). Реле прибора должно находиться с каком-то определенном состоянии, в вашем случае включено/выключено (с учетом используемой контактной группы NO/NC). Начальное состояние реле определяет сам прибор Сигнал-20П (обычно "Выключено"), а при наличии связи с пультом С2000М, непосредственно пульт исходя из состояния разделов связанных с этим Реле. Программы управления "Реле 4" можно задавать разными вариантами: задать в Сигнале-20П и не задавать в Пульте (Прогр упр. "нет"), не задавать в Сигнале-20П (Прогр упр. "0") задать в Пульте, задать и там и там.STASSTAR писал(а):Хочу запрограммировать через С2000М включение-выключение дежурного освещения через реле Сигнал-20. Смысл такой - поставили зоны на охрану - освещение выкл., происходит событие (взлом, проникновение и т.д.) - освещение вкл., при снятии с охраны - освещение вкл.
Возникли вопросы:
-достаточно ли прописать только сценарии, либо нужно обязательно прописывать и сценарии и программу управления для реле (или можно программу 0 поставить)?
-в сценариях - одно разрешающее условие=одному запрещающему или может быть по несколько штук в списке?
Если не сложно - прошу проверить конфиг.
Заранее, спасибо.
Сейчас этот раздел просматривают: 11 гостей