С2000 уровень доступа

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Gleb70
Автор темы
Gleb70
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Gleb70 » 03.12.2014, 18:29

Ситуация такая, есть система. С2000, сигнал 20п-3 штуки. Проблема заключается в том, что при работе pprog в с2000 нету уровня доступа 255. Толькл 253. Версия пульта 1.24.

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #2 GoBlinTsht » 04.12.2014, 14:01

Вы часом С2000 и С2000М не путаете???
В С2000 никогда не было 255 уровня

Serg_
Serg_
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Serg_ » 04.12.2014, 17:16

Уровни доступа для "управления ШС" (253 "Взятие и снятие", 254 "Взятие", 255 "Все функции") есть и в С2000, и в С2000М. При настройке паролей программой Pprog (вкладка "Пароли") уровень должен выбираться в окне "Инспектор(пароль)" из списка (свойство "Уровень доступа"). Можно изменить уровень доступа пароля вручную, через меню программирования С2000 (настройка, пароли): ввести пароль, выбрать "Управление ШС" и "Все функции".

Gleb70
Автор темы
Gleb70
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 Gleb70 » 05.12.2014, 13:47

У меня почему то только один уровень доступа, 253! И больше нет. Может версия пульта старая?

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #5 ivz9999 » 19.12.2014, 12:37

Gleb70 писал(а):У меня почему то только один уровень доступа, 253! И больше нет. Может версия пульта старая?
А самостоятельно пробовали создать уровень доступа 255?!